出现在一次侧还是二次侧,为什么?
答:
说在一次侧是没有问题的:
励磁涌流
本来就是
变压器
送电时的充电电流,这个电流经过电流互感器到二次侧后产生了间断角、偏向时间轴一次、含有直流和谐波分量等特征。
励磁涌流
的特征是什么?
答:
(1)由于三相电压之间有 的相位差,因而三相励磁涌流不会相同,任何情况下空载投入
变压器
,至少在两相中要出现不同程度
的励磁涌流
;(2)某相励磁涌流可能不再偏离时间轴的一侧,变成了对称性涌流。对称性涌流的数值比较校非对称性涌流仍含有大量的非周期分量,但对称性涌流中无非周期分量;(3)励磁涌流...
励磁涌流
保护是过量值还是欠量值
答:
励磁涌流
保护属于过量值保护。励磁涌流保护是基于
变压器励磁
电流的过量值进行判定的。励磁涌流是指变压器启动或重新连接时由于磁路的饱和和非线性特性导致的短暂高峰电流。励磁涌流保护通过监测励磁电流的大小和变化率来进行判定,超过设定的阈值或限制,保护装置将触发相应的保护动作,防止励磁涌流对变压器和电力...
变压器励磁
电流怎么求?
答:
2秒左右。当变压器在停电状态时,变压器铁芯内部的磁通接近或等于零,当给变压器充电时,铁芯内产生交变磁通,这个交变磁通从零到最大叫做铁芯励磁,我们把这一过程产生的电流叫做
变压器励磁涌流
,这个电流要高于变压器的额定电流,从变压器的机械力、电动力到保护整定都要为 躲过励磁涌流整定。
变压器励磁涌流
含有以()谐波为主的大量高次谐波
答:
理论上
变压器
的磁通含有各次谐波,但由于变压器的接法,实际实际铁芯中的谐波只有1、5、7、11、13、15---等次谐波。绕组。绕组是变压器的电路部分,它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成。变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理。当一次侧绕组上加上电压U1时,...
变压器的励磁涌流
,断路器应动作于跳闸吗?
答:
变压器的励磁涌流
,断路器不应动作于跳闸。因为变压器的励磁涌流,并非变压器故障,变压器差动保护本身具备躲过激磁涌流影响的特性。断路器:断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压...
一般来说
变压器
什么是
励磁涌流
最大
答:
幅度最大值超过变压器额定电流的几倍甚至几十倍,持续时间较长,从数十个电源周期直至数十秒不等。
励磁涌流
的幅度与变压器的二次负荷无关,持续时间与二次负荷有关,二次负荷越大则涌流持续的时间越短,二次负荷越小则涌流持续的时间越长,空载
的变压器
涌流持续的时间最长。
变压器励磁涌流
大小和电压等级有关吗
答:
有。
变压器励磁涌流
最大值,可以达到变压器额定电流的6~8倍,并且跟变压器的容量大小有关,变压器容量越小,励磁涌流倍数越大。励磁涌流受励磁电压的影响。即只要系统电压一有变动,励磁电压受到影响,就会产生励磁涌流。
什么是
励磁
电流?怎么计算?
答:
2秒左右。当变压器在停电状态时,变压器铁芯内部的磁通接近或等于零,当给变压器充电时,铁芯内产生交变磁通,这个交变磁通从零到最大叫做铁芯励磁,我们把这一过程产生的电流叫做
变压器励磁涌流
,这个电流要高于变压器的额定电流,从变压器的机械力、电动力到保护整定都要为 躲过励磁涌流整定。
想提一个有难度的问题,
变压器
空载合闸是否一定会有
励磁涌流
?
答:
只要是
变压器
合闸,一定会有
励磁涌流
。因为变压器是由绕组和铁芯组成的电感器件,初始工作需要建立磁场,而磁场的建立是因有电流流过绕组并激励铁芯,所以一定会有励磁电流,而且随着变压器的功率越大励磁电流就会更大,被称为“涌流”。空载合闸的电流主要是励磁无功电流,还有一小部分绕组铜线电阻和铁芯发热...