120千瓦380v用多大铜芯电缆
功率为
120千瓦
,电压为
380伏
,
需要
截面积为
多少平方
的
电缆
?用的
三相四线
...
答:
功率为120千瓦,电压为380伏,
需要截面积为76平方的电缆
。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 除法计算:几个数的积除以一个数,可以让积里的任何一个因数除以这个数,再与其他的因数相乘。例如:8×72 X 4÷9=72÷9×8×4=...
120千瓦用多大电缆
答:
该单位需要70平方的铜芯电缆
,或者95平方的铝芯电缆。120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。民用电120kw,
三相四线
,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯...
120千瓦用多大电缆380v
答:
70平方的铜芯电缆
。120千瓦380v用70平方的铜芯电缆。电缆是一种电能或信号传输装置,是由几根或几组导线组成。
120千瓦
的三相发电机
用多大铜电缆
?
答:
功率为120千瓦,电压为380伏,
需要截面积为76平方的电缆
。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 接线方法 三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈...
120千瓦380v用多大铜芯电缆
答:
1. 380V电压下,
70平方铜芯电缆的安全载流能力为160A
。2. 若70平方铜芯电缆用于三相交流电机,其总功率约为110KW,电流大约在200A左右,建议使用中截面铜芯电线,每平方的安全载流约为3.5A。3. 当功率为120千瓦,电源为380V,假设功率因数COS为0.85,电流约为215A。建议选择YJV22-395/150的...
120
个
千瓦要用多少平方
的
电线
答:
如果用
三相四线
制380V网电,120个千瓦要用150平方毫米的铜芯电线。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=120000÷(1.732×380×0.85)=214.5(安培)根据安全载流量表,查的使用150平方毫米的铜芯电缆。(120平方毫米...
120
个
千瓦要用多大
的
电缆
,是
380
的电?
答:
若是
120kW
为额定功率,则电流为:120/【0.66*0.8】=227A。至少大约要95平方毫米的
铜芯电缆
。如果工作距离较远还要考虑电压降。如选用120甚至更大的电线电缆。
某厂用电量
120千瓦380V
,要
用多大
的
铜电缆
答:
先将这个功率正常运行时的理论电流计算出来 三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(0.8-0.9左右)即:电流=
120
000/
380
/1.732/0.85=214A左右 根据这个正常运行电流,最起码要选用70平方,安全起见,最好选用95的
铜芯电缆
。
120
个
千瓦要用多大
的电缆,是
380
的电90的
铜芯电缆
不行吗?
答:
120千瓦
的电动机,电流220安左右,90平方的
电缆
,线长100米内(越短越好)可以选择,可按下表参考选择。
120千瓦用多大电缆
?
答:
120KW
,电压三相
380V
,假设功率因数是0.8,则其电流是228A用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电...