55问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变压器容量最大多少
额定
容量10千伏
安3相
变压器
可以支持
多少
千瓦/小时2相用电量
答:
10
kVA的
变压器
,假设功率因素为0.9,加上变压器得铜耗和铁耗,
最多
加载负荷到8kW。多了变压器过负荷,降低变压器寿命
10千伏
500千伏安
变压器
低压侧电流是
多少
答:
...是三相的吧?一般供电
变压器多
为三相的。——★2、三相变压器输出电流的计算:【输出电流=额定功率÷(额定输出电压×根号3)】。——★;三相
10千伏
500千伏安变压器,低压侧电流=500KVA÷(400V×1.732)≈721.8A。【电力变压器的二次侧电压,都是400V,不是380V。这点要注意。】...
10千伏
50的
变压器
过
多少
电流啊
答:
高压2.89A 低压72.2A
1250kva的35
千伏变压器最多
可带几台
10千伏
630kva的变压器
答:
可以带两台。考虑用电的不同时系数
最多
带三台。
变压器
有
多少千伏
的?要求具体哈。如:
10千伏
,100千伏。。。拜托了各位...
答:
按电压规格来说分为0.4千伏,6千伏,
10千伏
,22千伏,,35千伏,110千伏,200千伏,220千伏,250千伏,350千伏,500千伏,600千伏. 按
容量
规格来分为:30千伏安,50千伏安,63千伏安,80千伏安,100千伏安,125千伏安,160千伏安,200千伏安,250千伏安,315千伏安,400千伏安,500千伏安,630千伏安,800...
一台2万kva/110
kv
的
变压器
.一.二.
最大
额定电流?
答:
变压器
的
容量
也就是视在功率,那么假设一、二次电压分别为110、
10千伏
,按公式考虑当无功为零的时候,得S^2=P^2+Q^2=P^2 也即S=P 那么三相电源时高压侧:P=√3UIcosФ I=P/√3UcosФ I=20000/1.732*110*1 =104.9758556A 低压侧同样 I=P/√3UcosФ =20000/1.732*10*1 =...
一台
10
/0.4
千伏
,额定
容量
为1000千伏的
变压器
安全载流是
多少
,可带负荷是...
答:
10千伏
侧安全载流(额定电流):I1=S/√3U1=1000/(1.732×10)=57.74A 0.4千伏侧安全载流(额定电流):I2=S/√3U2=1000/(1.732×0.4) =1443.38A 可带负荷:S=1000kVA 可带阻性负荷:P=1000kW(不带其他非阻性负荷)
10千伏
安的
变压器
额定电流是
多少
?
答:
S=1.732×U×I I=S÷(1.732×U)对于三相10kV等级
变压器
一次额定电流,可以按视在功率的6%估算。
一千千伏安
变压器
。电压
十千伏
。进变压器要用三根多大铝线缆。求解答...
答:
1000/
10
/1.732=57A,建议用35平方毫米截面的铝电缆;
10千伏
一1000
千伏变压器
高压侧
多少
a
答:
三相1000kVA
变压器
,10kV侧额定线电流=1000(kVA)/
10
(
kV
)/√3=57.74 (A)