55问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变压器容量最大多少
10千伏
可以配置多大
变压器
答:
1、根据《国家电网业扩报装工作规范》要求,10kV电压等级的供电
容量
范围是50-10000kVA。2、所以10kV可以配用的
变压器
有:50kVA,63kVA,80kVA,100kVA,125kVA,160kVA,200kVA,250kVA,315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800 kVA,1000kVA,1250kVA,1600kVA,2000kVA,2500kVA,3150kVA,4000kVA,5000...
10千伏变压器
有多大功率?
答:
10kv配电半径
10
-15km为宜,负荷容量宜在5000kvA以内。可按经济电流密度1.15A一2A/mm2选择导线。如果负荷5000kw.电流约360A.那么可在LGJ-185-300mm2选择。10KV
变压器容量
有:30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000和...
110
kv
区域变电站主
变压器
的常用
容量
是什么啊?
答:
110变电站可以采用单主变或者是双主变并列运行。单主变的
容量
在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式。35KV站的主变容量一般在
10
~30MVA吧,看负荷情况。10KV则是用户
变压器
或者是台区变压器了,400V低压直接供给用户。从20KVA的小变压器到2000KVA左右的大变压器都有,取决于负荷情况。10KV容量较大的推荐使用...
110
千伏
安的
变压器容量
是
多少
?
答:
110
kV变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000...
10kv120纯铝线可以用
多少
千瓦
变压器
?
答:
10kv高压铝缆埋设,120平方的可按每平方2.2安计算,即120x2.2=264安,可带
变压器容量
=1.732x10000Vx264A=4572480VA≈4600kVA。
10千伏
的高压线路,整条线路中可以带
多少
台多少千瓦的
变压器
?有没有什么...
答:
负载
容量
的匹配,是根据电线的线径,输送供电的距离,电线的敷设方式等等,我们国家要求,10KV线路的电压降为正负
10
%;
变压器
是电力系统的重要组成部分。它的正常与否直接关系到电力系统安全经济运行。本次设计是变压器继电保护的初阶设计。根据短路电流计算,选择断路器,隔离开关,母线的电气设备为了保护变压器...
10千伏
电压,1250干式
变压器
能承受
多少
个千W电压怎样计算出来?
答:
1250×0.8=1000KW
10 千伏
电力
变压器
1250千伏安的一、二次额定电流是
多少
?
答:
主要作用是传输电能,因此,额定
容量
是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对
变压器
施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其
最大
优点是,空载损耗值特低。最终能否确保...
电力
变压器
型号大全
答:
变压器KVA换算成KW计算技巧:1、电流要根据电阻、电导率、线路远近和功率因数来计算,只能是估算大约,然后根据变压器的电流计算方式,估算出电流的容量可以满足你的要求。
变压器容量
计算总容量,需要多大的变压器。2、需要变压器的容量:S(视在功率)=1.732*0.4*399=276.4
KV
A1KVA=1KW,功率P=U×I,...