55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆选型计算
高压10kv电缆选型
答:
先根据配变容量计算电流I=S/1.732/10,然后根据电流选电缆
。举个例子:根据:《电力工程电缆设计规范 GB50217-94》先选定10KV进线电缆:我们选择高压进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据变压器容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许...
10KV
电源
高压电缆
选择方法
答:
10KV
电源选用一台
10 KV
/0.4KV,1000KVA的变压器变压器一次侧高压电缆长为2000-3000米一次侧
高压电缆选型计算
如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧...
请教:
10kV
变电所中
高压
进线
电缆
如何选择?
答:
回答:按一台变压器容量选择就可以了。
计算10KV
电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择
10KV电缆
,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
1600KVA变压器
高压10KV
进线
电缆
要选多大的?
答:
一台1600的变压器
10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
10KV高压
电动机1120KW的
电缆
如何选择
计算
答:
不知道是什么电动机,如果按照功率因数为0.8,可知
计算
电流为1120KW*1000/
10KV
/1000/1.732/0.8,等于80A,
电缆
可选择50mm2线径,如果地埋或电缆沟敷设,可采用型号为YJV22-10KV 3*50mm2的电缆。
[高压电缆截面选择
计算
书]
10kv高压电缆
截面
答:
电缆
截面选择
计算
1. 计算条件 A. 环境温度:40℃。 B. 敷设方式:● 穿金属管敷设; ● 金属桥架敷设; ● 地沟敷设; ● 穿塑料管敷设。C. 使用导线:铜导体电力电缆 ● 6~
10kV高压
:XLPE (交联聚乙烯绝缘)电力电缆。 ● 380V 低压:PVC (聚氯乙烯绝缘)或XLPE 电力电缆。2. 导线截面...
怎么给额定电压为
10kV
功率为1430kW压缩机选
电缆
?求详细过程!
答:
先算载流量:公率/电压/1.732/功率因数(一般按照0.8)等于载流量 1430/10/1.732/0.8=103A,如果走线槽
电缆
不多,也不穿铁管,则电缆的载流量大于103A即可,如果穿管道,或者同电缆槽电缆较多,则电流还得除以90%,也就是按照115A的载流量选择电缆。电缆载流量参考如下:(铜三芯PVC)平方mm ...
10kv高压
输电线路用多大的铝
电缆
答:
(假设电压是
10KV
)1000KVA变压器
高压
侧
电缆
的截面积选择25平方毫米铝导线。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。根据功率
计算
公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)按载流量3.5A/MM²计算,截面积=200÷3.5=57.143(平方毫米)P=UI,I=P÷U=1000000÷...
2300kw,
10kv高压
电机,电流怎么
计算
,
电缆
怎么选取?
答:
电流
计算
:I=P/(1.732×U×cosφ)=2300000/(1.732×10000×0.78)≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3×70平方
电缆
。
电缆
的
选型
70㎡
10kv
铝芯电缆200m可以带多少功率 如何
计算
答:
Jec--经济电流密度(查表)Aec—经济
电缆
截面(查表)Tmax--年最大负荷利用小时(查表)二、
计算
额定功率 P=1.732×U×I×Cosφ=1.732×10000×121.1×0.8=1678KW P--额定功率 U--额定电压 I--电缆载流量 Cosφ--功率因数 三、因为200m的电压降很小,而且是
高压
输电,所以电缆电压降可...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压三芯电缆选型计算
10kv电缆技术参数表
10千伏三芯电缆载流量
10kv高压电缆载流量对照表
如何计算10kv高压电缆电流
10kv高压电缆选型表
电缆选型计算书
10KV14000KVA配多大电缆
10kv高压电缆载流量计算公式