怎么给额定电压为10kV功率为1430kW压缩机选电缆?求详细过程!

如题所述

先算载流量:公率/电压/1.732/功率因数(一般按照0.8)等于载流量
1430/10/1.732/0.8=103A,如果走线槽电缆不多,也不穿铁管,则电缆的载流量大于103A即可,如果穿管道,或者同电缆槽电缆较多,则电流还得除以90%,也就是按照115A的载流量选择电缆。
电缆载流量参考如下:
(铜三芯PVC)
平方mm A
10 52
16 6 7
25 86
35 103
50 122
70 151
95 179追问

是不是还要考虑经济电流啊?根据我的应用环境我想选择ZR-YJV22-8.7/10kV 的电缆

追答

以上是粗略的选电缆数据。稍为详细的选择方法参数参照如下:(数据来自http://baike.baidu.com/view/3826584.htm)
(经济电流)按年最大负荷利用时间/h电缆 :3000以内的 铝1.92A/mm 铜2.5A/mm, 3000~5000 铝1.73A/mm 铜2.25A/mm, 5000以上 铝1.54A/mm 铜2.00A/mm,架空线路:3000以内的 铝1.65A/mm 铜3.00A/mm, 3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm, 5000以上 铝0.90A/mm 铜1.75A/mm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-29
先算载流量:公率/电压/1.732等于载流量
1430/10/1.732=83A选择额定电流大于83A的3相电缆
可以选择25的高压铝导线电缆
第2个回答  2011-09-29
1430kW÷10KV÷根号3≈82.6A

那么理论计算电缆可取50mm²及以上的铜电缆,实际情况应考虑功率因数及其它损耗等因数电缆应该FY-YJV22-8.7/15kV 70mm²或以上。
第3个回答  2011-09-29
先算载流量:公率/电压/1.732/功率因数(一般按照0.8)等于载流量
1430/10/1.732/0.8=103A,如果走线槽电缆不多,也不穿铁管,则电缆的载流量大于103A即可,如果穿管道,或者同电缆槽电缆较多,则电流还得除以90%,也就是按照115A的载流量选择电缆。
电缆载流量参考如下:
(铜三芯PVC)
平方mm A
10 52
16 6 7
25 86
35 103
50 122
70 151
95 179
具体查下电气设计规范
第4个回答  2019-07-11
先算载流量:公率/电压/1.732/功率因数(一般按照0.8)等于载流量
1430/10/1.732/0.8=103A,如果走线槽电缆不多,也不穿铁管,则电缆的载流量大于103A即可,如果穿管道,或者同电缆槽电缆较多,则电流还得除以90%,也就是按照115A的载流量选择电缆