10kv母线单相接地现象及处理
10kV单相接地
后为什么允许故障运行2小时?
答:
这种接地方式使得故障时,故障相电压升高,但A、B、C三相间的线电压保持稳定,从而可以维持大部分负荷的正常供电。然而,
单相接地
故障并非无害。它可能带来安全隐患,如导线落地故障可能导致行人或牲畜触电,尤其是在未停运的线路中。
处理
此类故障时,一方面需要人工选线,中断未故障线路供电,可能影响供电...
什么是
单相接地
故障?
答:
(4)由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。(5)空载
母线
虚假
接地现象
。在母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。(6)
单相接地
故障的几率最...
10kv母线单相
完全
接地
怎么
处理
答:
断开进线,或者隔离,拉下
接地
刀闸,逐一排查故障并消除
10KV
线路对地电压异常引发过流跳闸停电。这是什么故障?该怎么解决...
答:
其实这就是典型的
单相接地
故障,没有负荷时,没有接地的两相对地相位差会等于相间相位差,由于缺相,没有接地的两相相位差加大,导致这两相没有接地的线电压增加,但是对地电压下降,所以跌落保险由于线电压过高烧毁,如果这个时候后端有负荷,那么负荷回路电流会通过大地回到中性点,由于没有接地的两相对地...
10千伏
接地
有哪些后果
答:
轻的跳闸拉倒,重的直接爆炸了,不信你可以试试
10kv单相接地
,对正在运行的10kv电机有什么影响?
答:
对电机有危害的.规程规定,只能运行两小时.因为电机对地电压上升为线电压,对绝缘有损害.
绝缘监测仪表中性点断开时电网发生
单相接地
的
现象
与
处理
答:
由于某种原因导致10kV配电线路发生
单相接地
故障后,通过变电站
10kV母线
上运行的电压互感器,10kV母线绝缘监察装置检测到接地故障并发出接地信号,提示值班员进行
处理
,经过选线,最终确定发生单相接地故障的相别和配电线路,停运该配电线路(规程规定可以故障运行2小时,但考虑到继续运行一段时间后可能导致单相接地故障扩大成其它...
...但时不时隔段时间出现
母线单相接地
报警,求高手求解?
答:
正常情况线电压10.5Kv,(视运行方式需要,在10-11Kv之间,相电压为线电压除根号3。
母线单相接地
报警,在大风雷雨天气,,经常发生,是线路瞬间单相接地。如天气睛朗,无大风,线路下无施工单位干拢等情况,建议检查装置是否正常。
高压厂用系统发生
单相接地
时应如何
处理
?具体步骤有哪些?
答:
3、
母线
分段运行,并联运行的变压器在单独的列中运行,以确定
单相接地
区域。4、拉上母线无功功率补偿电容器断路器和空载线。 对于多条电源线,应转移负载并更改电源模式以找到接地点。5、使用推拉方法测试并找到故障点。 当断路器的
接地现象
被破坏时,可以将其判断为故障线,并立即向调度员报告
处理
该故障...
10kv
线路
单相接地
,但
母线
电压无变化。三相对称
答:
因为我国
10kV
系统是不接地系统,
单相接地
,相当于单点接地,不构成回路,因此不影响三相之间的关系。