55问答网
所有问题
当前搜索:
高层风井尺寸
建筑核心筒
风井尺寸
答:
1、6层以下320X240。2、12层以下340X300。3、18层以下430X300
。由于管道在主体完工后安装,楼板要预留板洞。
风井
梁宽和高是多少
答:
风井梁宽为600mm,高为1800mm
。一般梁宽为600mm,高为1800mm。设备管道风井的尺寸和各设备容量有关系,没有统一尺寸要求,要具体设计具体对待。由各专业分别提供。风井,和楼层高度,楼层面积,管井内风压大小有关系,没法统一尺寸。这个尺寸只是一个常用尺寸,仅供参考。
室外送
风井
留口离地面高度规范要求是多少?
答:
室外送风井的开口高度通常应高于400毫米
,确保不会进水即可。正压送风井的安装需要严格遵循相关规范,楼梯间的正压送风井面积
不得小于1.2平方米
,电梯前室的则应不少于0.8平方米。值得注意的是,地下室的楼梯间与地上部分被防火门有效隔绝,因此对地下室的正压送风井设计需特别考虑。根据上海地区的规定...
加压送风的
风井尺寸
如何计算
答:
风井面宽至少700mm
。否则正压送风口细长条做不出来。
正压送风,排风排烟,新风的
风井尺寸
怎么确定
答:
对于正压送风、排烟和补风系统,
金属风道的风速通常不应超过20m/s,而土建风道的风速则建议控制在15m/s以下
。至于排风和新风系统(非排烟的补风),风速一般建议在5到8m/s之间。风量与风井尺寸的关系 总的风量决定了风井尺寸的大小,通常来说,风量越大,风井尺寸也相应增大。因此,风井的计算基于...
风井
加压送风口
尺寸
括号内 250是什么意思
答:
250是执行机构的高度。比如400×1000+250.就是说风口是400×1000.然后它的电动执行结构是250高。这个风口的实际
尺寸
就是400×1250.
土建图纸上
风井
洞口上有“预留洞口∅900”表示什么意思?是离地高度...
答:
是大小,就∅=直径,所以就是直径900mm的圆洞。不能直接去图纸上量取的。这种洞口一般定位中心距墙边的距离,然后一边450,确定洞的水平位置。图纸上的850,实际上是暖通专业的风管
尺寸
,土建的留洞要大些。
卫生间排
风井尺寸
是多少?
答:
2、160mm或200mm的或者方形通风管道应该可以,但是太占空间,也不美观。 3、建议用110mm的管道,然后装大一点的换气扇跟这跟通风管连接,接口处密封要做好。 4、通风管道出楼面处也要做好封堵和防水处理,不然下雨漏水。 5、正常情况下,卫生间不应该有太大的气味,如果你们家卫生间气味过重的话,...
正压送风,排风排烟,新风的
风井尺寸
怎么确定
答:
首先你需要知道总的风量(风机风量)Q,风景面积S=Q/3600/V S单位 m2 Q单位m3/h 3600单位s/h V单位m/s V是正压送风、排风排烟、新风系统要求的管道速度。正压送风、排烟、补风系统金属风道不宜大于20m/s 土建风道不宜大于15m/s ;排风、新风系统(非排烟的补风)则为5-8m/s ...
中央
风井
的概念,与风井的区别?
答:
也可以利用采区天井作出
风井
,但断面
尺寸
应符合通风要求,且应在通风系统的服务年限内能保持完好状态。出风井中的风速,最大不许超过15m/s。风井布置方式按通风系统要求分为:(1)中央对角式布置。即在井田中央或附近布置一个进风井,两端各布置一个出风井。(2)侧翼对角式布置。即一个进风井和一个...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
高层核心筒风井尺寸
地下室风井一般多大
高层建筑前室面积
屋面风井高度规范要求
高层建筑前室
地下室泵房排风井高度要求
风井距离住宅要几米
加压送风井尺寸
风井出地面高度要求