55问答网
所有问题
当前搜索:
高层风井尺寸
排烟
风井
在识图中注意哪些信息?
答:
在识读排烟
风井
的图纸时,需要注意以下信息:1.位置和
尺寸
:排烟风井在图纸上的位置和尺寸是非常重要的,它们决定了风井在建筑或设施中的具体作用和范围。注意风井的位置是否与建筑的其他部分相冲突,以及其尺寸是否符合设计要求。2.风压和风量:这两个参数决定了排烟风井的性能。注意检查风井的风压和...
建筑图中的
风井
,水井,强电,弱电,做结构的要挖空吗?
答:
必须留置孔洞
建筑平面图排
风井
平面图上标BC 1006是什么意思?
答:
这是建筑平面图中排
风井
的洞口处所设排风窗的标注。其中BC—百叶窗代号(B、C分别是“百”、“窗”等两个字的汉语拼音首写字母)10—百叶窗洞口的宽度
尺寸
(宽度为1000mm)06—百叶窗洞口的高度尺寸(高度为600mm)这个标注表示,排风井设有一扇宽度为1000mm、高度为600mm的百叶窗。希望能帮到你。
风井
里风管从上到下安装还是从下往上安装
答:
风井
里风管从下往上安装,安装前先检查结构洞口
尺寸
是否正确,洞内的建筑垃圾是否已清理干净,保证竖井内没有活动的物体可堕落。
地铁风亭和
风井
有什么区别还是一回事?
答:
有区别,区别如下:1、地铁风亭在地面,是地表的建筑。2、地铁
风井
是连通地下车站和地铁风亭的通风通道,连接地表和地下。地铁风亭是车站的通风设施。它能改变车站的空气。根据风亭的不同功能,可分为新风亭、排风亭和活塞风亭。只有温度、噪音和景观对环境不友好。通过在展馆内设置消声器,解决了噪声问题...
风井
百叶窗安装与外墙平齐还是
答:
安装百叶窗要注意哪些问题 1、注意窗帘规格 百叶窗在安装前要先测量好窗户的大小、高低等
尺寸
,主要是为了选择好窗帘规格,其中暗装的窗帘长度应与窗户高度相同,宽度要比窗户左右各缩小1厘米,而明装的百叶窗帘长度要比窗户高度长10厘米左右、宽度比窗户两边各扩大5厘米左右。2、注意色彩搭配 百叶窗在安装...
防烟排烟系统设计与验收中常见问题探讨?
答:
在设计审查中发现,部分防烟系统的建筑风道竖井内,有梁、柱子等局部凸入土建竖井内,形成较大的局部阻力,设计人员未考虑此因素,所选加压送风机风压不足,造成加压送风系统风量不满足消防验收的要求。例如某28层的办公楼,层高3.0 m,前室或合用前室加压送风量22 000 m3/h,竖
井尺寸
为800 mm×800 mm。图1为
风井
内...
...的电井水井在结构图中是需要留洞的吗?它们与
风井
的区别。
答:
一般来说是土建预留洞口,如果图纸上没标注可以在图纸会审中提出来,还有就是会审已经审了的话可以给甲方发个联系函或是洽商单看现场工程师怎样回答(具体
尺寸
),二次浇筑那是以后的事了,安装工程完毕了再浇筑,再是防火措施的工序.
屋面
风井
在广联达钢筋算量中的绘制。
答:
个人认为实际
尺寸
参照平面图,按轴线定位画,虚线为洞口,实线是墙,其构造参照详图,洞口上下部分的加强措施也是参照详图,洞口高度是固定的,但是宽不固定,
风井
盖板注意出边
广联达
风井
没有平面图只有立面图怎么画?
答:
需要让设计给确认一下平面图
尺寸
、位置;立面图只能明确高度及截面的宽度;平面图才能确定
风井