答:
风井面宽至少700mm
。否则正压送风口细长条做不出来。
风井加压送
风口
尺寸
括号内 250是什么意思
答:
这个风口的实际尺寸就是
400×1250
.
高速电梯、
送风
、排烟井道内,风速和风压怎么定
答:
你这问题。。让我很纠结。。高速电梯的我不懂。送风就是楼梯间和前室的
加压送风井
。这个是依据楼的属性(一类还是二类)然后确定是否要正压送风,假如要送,那么。就是依据规范GB50045-95中的8.3.2确定,里面有公式。。或者你去载个电子版。一般现在都是查表确定就可以了。这是确定了总风量。然后...
防烟排烟系统设计与验收中常见问题探讨?
答:
一些
风井
墙厚仅为100 mm,而多叶
送风
口长度均为275 mm,在薄墙上安装多叶送风口就会凸入风井内175 mm,因此形成较大的局部阻力。如图5所示,多叶送风口凸入竖井175 mm,形成突缩和突扩两个局部阻力部件,参照上述条件及计算方法,计算竖井压力损失为580.3 Pa,比内表面光滑竖井增加阻力407.1 Pa。可采用以下方法处理...
通
风井
是什么?
答:
3、 正压送风井:对于楼梯间、电梯前室等需要按照规范设置正压送风井,
楼梯间的正压送风井一般不小于1.2平方米
,电梯前室的正压送风井一般不小于0.8平方米,需要注意的是,地下室的楼梯间和地上部分的楼梯间是完全被防火门分隔开的,因此地下室的楼梯间的正压送风井需要单独考虑,按照上海地区的规范...
建筑工程中四大问题?
答:
解决措施:按照规范执行,不够3m2可加设
加压送风井
。存在问题18:各栋楼之间防火间距不够。解决措施:按照规范执行。存在问题19:楼梯间首层与地下室没有隔开。解决措施:按照规范执行。存在问题20:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防...
设计施工质量通病及解决办法:建筑篇?
答:
解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设
加压送风井
。1.3存在问题:各栋楼之间防火间距不够。解决措施:按照规范执行。1.4存在问题;楼梯间首层与地下室没有隔开。解决措施:按照规范执行。1.5存在问题:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先...
风井
在建筑结构中一般设置在哪个位置
答:
风井顾名思义就是用来排风的。有需要排风的地方都设。一般地下室的风机房、柴油发电机房等。地面上消防前室、楼梯间
加压送风
需要的位置。还有其他特别需要的其他位置。一般都要靠所需的空间布置要不然也不好排风啊。
风井尺寸
大小是根据通风量计算确定通风面积的。主要是保证通风截面。
加压
风机风速怎么算?
答:
也就是:Q=3600A*v,Q——风量,m³/h;A——截面积,宽*高,0.6*0.6=0.36㎡;v——风速,m/s;3600——单位换算常数。即:30000=3600*0.36*v 也就是,v=23.15m/s 如果是普通通风的话,你的风速明显偏大,管道风速一般不宜超过12m/s,也就是你的风管截面积还得增大一倍,...
新手,求绘制建筑给排水图纸时的绘图顺序?或者设计步骤?要注意什么...
答:
4. 核心筒内的配合条件(管井大小、
加压送风井
、消火栓设置位置)5. 户内排水立管位置、消防电梯集水坑6. 地下室内热力小室位置7. 协调电气专业房间(π接间、配电间、弱电间)设置的位置(利于本专业管线的进出线)8. 设计首页(专业负责人应完成设计依据、工程概述、系统说明、管道材质、保温、管道试验压力等部分)(...