的计算和电流速断定值整定:
答:
一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流
;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
800KVA变压器
高压侧
继电保护速断
电流怎么
整定?
答:
800KVA变压器
高压侧
继电保护速断
电流怎么
整定\x0d\x0a 举例如下:(1)已知变压器参数为:SCB10-800 10(1±2.5)/0.4 kV 额定容量=800 kVA 变压器的
短路
电压(即阻抗电压)接线组别Dyn11 变压器的短路损耗\x0d\x0a(2)
高压电流
互感器参数为:3只LZZJB12-10A 变比150/5 ...
变压器空载实验为什么要在
高压侧
开路低压侧加压?
答:
回答:由于变压器短路阻抗很小,如果在额定电压下短路,则
短路电流
可达(9.5~20)IN,将损坏变压器,所以做短路试验时,外施电压必须很低,通常为(0.05~0.15)UN,以限制短路电流。所以
高压侧
开路低压侧加压。
电力系统限制
短路电流
的方法有哪些
答:
电力系统限制短路电流的方法:
1、合理选择主结线和运行方式,以增大系统中阻抗,减小短路电流。2、加装限流电抗器限制短路电流
。3、采用分裂低压绕组变压器,由于分裂低压绕组变压器在正常工作和低压侧短路时,电抗值不同,从而限制短路电流。电力系统短路的原因有:1、电气设备、元件的损坏。例如:设备绝缘部...
高压
断路器额定
短路
开断
电流如何
选择
答:
根据短路计算书,考虑在最大运行方式下,断路器安装点的
短路电流
不超过断路器的额定短路开断电流。如果没有做短路计算,就选择个31.5kA的安装上去。我们平常做过的很多10kV设计,除非是发动机出口短路,变压器10kV侧母线短路,一般馈线和支线根本不会超过20kA的短路电流。
变压器低压侧发生
短路
,
高压侧电流怎么
变化?
答:
高压侧电流
剧增。因为
短路
以后,副边的线路阻抗就承载了副边的电压,而这个阻抗相当小,故副边的电流就会非常大。导致了副边的输出功率剧增。而理想变压器不考虑损耗的情况下,输入功率等于输出功率。输出功率剧增,则就需要输入功率也剧增,而高压侧电压正常,若要功率剧增,只能是高压侧电流增大。
短路计算时10kv
侧短路电流
过大,没有合适的断路器,老师说可以加一个限...
答:
如你所说,如果10KV
短路电流
太大,不易选择断路器,那就只有降低短路电流,降低短路电流的方法,就是增大电源点到短路点之间的阻抗,至于加在哪一个电压等级,加多大,这个就要你再次计算短路电流,使短路电流减小到可以选择断路器,就可以了。加在
高压侧
,电抗器额定电流小,但额定电压等级高;加较低...
10kv
高压
线路保护定值
如何调整
?
答:
现我准备整定如下:线路长: 1.5公里 线路材料:前500米为50平方毫米的钢芯铝绞线、其它为35平方毫米的钢芯铝绞线 变压器总容量:660KVA 变压器额定一次
电流
:660KVA/1.732/10KV=38.1A 电流互感器变比:100/5=20倍 电流速断二次电流整定按能躲过变压器的合闸冲击电流(38.1A X 8=304A变压器...
您好,我想问一下变压器
高压侧
选择断路器分断电流的
短路电流如何
...
答:
目前10kv断路器额定
电流
通常是630A。CT600.400.200/5A。用微机保护通常分三段保护;一段按变压器
高压侧
额定电流选择,步长可选10-100s,二段按变压器高压侧额定电流1.2-1.5倍选择,步长可选4-10s三段按变压器高压侧额定电流4倍选择,步长0.02s(基本速断)能满足要求。
35KV变6KV变压器二次
侧短路电流
整定跟变压器容量有关,容量越大短路电流...
答:
1、
短路电流
是根据系统容量、接入方式及短路点以上的设备参数计算出来的,并不是整定出来的;2、变压器的保护定值,是根据短路电流计算出来的,计算+调试的过程叫整定;变压器的速断定值应该能够躲开低压侧的短路电流,即规程不是怕你整定大了,而是怕你整定小了,变压器的
高压
保护只保护到变压器短路,...