800KVA变压器高压侧继电保护速断电流怎么整定?

如题所述

800KVA变压器高压侧继电保护速断电流怎么整定\x0d\x0a 举例如下:(1)已知变压器参数为:SCB10-800 10(1±2.5)/0.4 kV 额定容量=800 kVA 变压器的短路电压(即阻抗电压)接线组别Dyn11 变压器的短路损耗\x0d\x0a(2)高压电流互感器参数为:3只LZZJB12-10A 变比150/5 \x0d\x0a额定输出20/15 VA 准确级 0.5/10P15\x0d\x0a(3)微机保护装置DMR201\x0d\x0a (4) 过流继电器GL-15/10\x0d\x0a(5) 过流继电器DL-\x0d\x0a试概略计算过电流保护与电流速断保护整定值\x0d\x0a解:(1)根据变压器额定容量可计算出低压侧额定电流\x0d\x0a(2)根据变压器额定容量可计算出高压侧额定电流 \x0d\x0a(3)计算变压器低压侧三相短路电流 \x0d\x0a(4)计算变压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流的折算值\x0d\x0a◆ 计算电流速断保护整定值\x0d\x0a(a)计算电流速断保护动作电流整定值(二次电流)\x0d\x0a\x0d\x0a(b)验算保护装置的灵敏系数\x0d\x0a保护装置一次动作电流为\x0d\x0a因上一级主变系统参数不能确定,故无法验算灵敏系数是否满足要求。\x0d\x0a(c)保护装置的动作时限,取无动作时限t=0s\x0d\x0a注:上述概略(无准确的系统参数)计算出的过电流保护与电流速断保护\x0d\x0a整定值要适当偏小取值\x0d\x0a如:上述过电流保护整定值为4.5A,可适当偏小取值为4~5A;\x0d\x0a保护装置的动作时限约为0.6s\x0d\x0a电流速断保护整定值为33.89A, 可适当偏小取值为25~30A;\x0d\x0a保护装动作时限取0s \x0d\x0a计算方法同上(略)\x0d\x0a注: 电流速断保护瞬动电流倍数(电流速断保护装置动作电流与过电流保护装置动作电流之比),取整数倍如:4倍,6倍等。