您好,我想问一下变压器高压侧选择断路器分断电流的短路电流如何计算?

您好,我是面向用户的电力设计人员,10/0.4变配电设计,我想问一下10KV高压侧的高压柜中的断路器的选择,一般情况下我们是通过计算高压侧电流来选择断路器的额定电流,那么断路器的分断电流是根据断路器安装处的三相短路电流来选的吧?我应该如何计算高压侧的短路电流?求大神指导一下!谢谢

目前10kv断路器额定电流通常是630A。CT600.400.200/5A。用微机保护通常分三段保护;一段按变压器高压侧额定电流选择,步长可选10-100s,二段按变压器高压侧额定电流1.2-1.5倍选择,步长可选4-10s三段按变压器高压侧额定电流4倍选择,步长0.02s(基本速断)能满足要求。追问

为啥高压侧额定电流为630A,(计算额定电流不是应该是用容量除电压除根3吗?!)您所说的这个630应该是分断电流吧,即根据短路电流来选则出来的,我现在想问的就是这个短路电流怎么算出来的?!求指导!

追答

目前市场上10kv常用有六氟化流及真空断路器二种,额定电流630安,指该断路器通过630A电流可以长期运行。即可以控制总负荷电流630A及以下的N台10KV变压器或N台10KV电动机。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-03
答:10Kv/0.4Kv的变压器,高压断的分断电应根据变压器的容量KvA来选择,一般用电压器的容量除以一次额定电压所得到的为分断电流。短路电流应选为额定电流的1.5至2倍选择,以保证变压器内部有故障时快熔断。