风管加固措施
求问
风管
的
加固
有哪些
措施
答:
风管的加固有以下措施:1.风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式
。2.楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。3.角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不...
风管加固
常用方法
答:
风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式
。2.楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。3.角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm 。两相交处应...
镀锌螺旋
风管
怎么
加固
答:
1、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于80mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡均应采取加固措施
;2、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施;3、非规则椭圆风管的加固,应参照矩...
矩形
风管
的
加固
构造有哪几种?
答:
矩形风管的加固构造有接头超高的加固法、用角钢加固、风管大边用角钢加固、风管内壁设置肋条加固、风管壁板上滚槽加固
。(1) 接头超高的加固法(即采用立咬口),虽然可节省钢材,但加工工艺复杂, 而且接头处易于漏风,目前采用的不多。(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用。角钢规格可以...
排烟
风管
导流片的长度长度超过1250mm
加固措施
是什么
答:
风管的加固有以下措施:风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式
。楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220...
风管
如何做内支撑?
答:
风管
内支撑规范:1、矩形风管边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长 度在1000mm 以上时均应采取
加固措施
。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口。2、一般很少采用,仅用于外观要求美观的明装风管。 加固肋条由1.0-1.5mm的镀锌钢板加工,间断铆接在风管的内壁...
当中、高压
风管
的管段长大于1.2m 时,应采用( )。
答:
矩形
风管
当边长大于或等于630mm,管段大于1.2m 时,均应采取
加固措施
。边长小于或等于800mm 的风管,宜采用棱筋、棱线的方法加固。当中、高压风管的管段长大于1.2m 时,应采用加固框的形式加固。高压风管的单咬口缝应有加固、补强措施。复合风管一般采用内支撑加固,玻璃纤维复合风管的尺寸及压力...
下列金属
风管
中,应采取
加固措施
的有( )。
答:
本题考查的是通风空调
风管
系统的技术要求。对于满足下列条件的金属风管应采取
加固措施
:(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2。用于高压系统的螺旋风管直径大于等于2000mm,(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压...
下列矩形玻璃钢
风管
,应采取
加固措施
的是()。
答:
【答案】:C 2020版教材P194 / 2019版教材P182 3)矩形玻璃钢
风管
的边长大于900mm且管段长度大于1250mm时,应采取
加固措施
。加固筋的分布应均匀整齐。玻璃钢风管的加固应为本体材料或防腐性能相同的材料,加固件应与风管成为整体。
通风与空调工程施工中,
风管
的
加固
形式有( )。
答:
【答案】:A、B、C、E 本题考核的是风管及部件制作安装施工技术要求。风管的加困形式 有:
角钢
加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑加固。