零线跟地线之间有40V电压
为什么
地线与零线有40
伏~80伏波动电压,而火线
与零线电压
都对
答:
说明零线接地不良
!系统供电零线电流过大。且三相符荷不平衡。导致零点漂移。
零线
带
40
几伏算不算正常
答:
零线对地线有30v到40v电压倒也正常
,原因在接地线接地电阻较大,有110v确实高了。我建议可以这样查一下,先将家里所有电器断开(有插头的拔掉),再量零线对地电压,接着接通一个量一下,如此下去,如果情况还如所说,就要考虑是否有电源侧零线是否接触良好的问题,避免零线断线的情况发生。零线与地线...
...四线制供电系统中零相和
接地
保护线
之间有40V电压
是否正常,对仪器使 ...
答:
不正常是毫无疑义的,正常值不会超过6、7伏.这样就有两种可能.1.保护地的接地问题
,说明用电器有漏电现象.与火线的电压<220V.2.零线接地不良,中性点偏移,用电设备达不到工作的额定电压,影响程度要看使用的仪器本身对电压的要求来决定. 与火线的电压<220V.3.如果是保护地的问题很容易造成触电的危险...
零地
之间40
伏
电压
怎么回事
答:
在三相不平衡时,零线会带电。若
零线接地
不良或接地端远距离输送线路时地与零会
有电压
。
所有电器断开,
零线
对
地线40v
,插上洗衣机零线对地线67v。开了洗衣机是8...
答:
是地线接触不良
。正常情况下,任何时候,零线对地线的电压都应该是0V才是。重点检查地线是否接触良好,但不一定是你家里的问题,如果是总接地就没接好(地线是整栋楼埋了一根铁棍在地下,如果地里干燥,或者铁棍埋在水泥中或混凝土中,就会接触不良),自己是无法解决的。只要测量火线零线电压是220V左右,...
火线
和零线
220伏,火线和地线160伏,
零线和地线有40
伏
电压
,什么原因,有...
答:
以上数据说明保护零线(
地线
)有严重的接触不良,并且所在系统接零保护的电器有漏电的电器。可这样处理:在开关箱相线、零排、保护零排
间
测
电压
,如仍与题目中相同,应检查进线保护
零线与
保护零排连接是否良好,如良好,应追溯到电表箱保护零排。如无上述问题,建议顺手把保护零排端子逐个紧固一下,这对...
零线
对
地线有40
多
V的电压
,找不出原因,有没有关系?
答:
地线没接入总
接地
网,就是说地线没用,是断开的。测出的
地线电压
是感应电压,一般不对人体有害,电笔也测不出,但万用表有显示。建议还是要安全接地。
二次电箱
零线和地线电压有40
多Ⅴ有什么好的处理方法?
答:
说明供电线路工作
零线
电阻超标,需检修或更新。为保持你小系统的安全用电,应做重复
接地
。
零线和地线有电压
怎么解决
答:
零线有电压
可能是因为里面的回路接触不良,建议换个新的零线。2、
地线
就是用来防止外壳漏电用的,而零线漏到电压作用于设备上时设备就有电了,可能是有人把地线当零线使用,就产生了电压。3、这样十分的危险,如果家里安装了漏电保护器我们就不要使用地线了,并把地线做好绝缘处理。
变压器的
接地线
在负荷高峰期的时候带电大约
40v
左右,有些用户
零线
也带...
答:
排出
接地
原因外,应该是由于
地线
的线阻导致的。
电压
=电流*电阻。所以,这个电压会跟着用电量变化,在用电高峰期,即大电流回路的情况下电压更高。选用阻抗更低的线材、或者加粗导线横截面积可以有效改善。