为什么地线与零线有40伏~80伏波动电压,而火线与零线电压都对

如题所述

第1个回答  2022-07-05
说明零线接地不良!系统供电零线电流过大。且三相符荷不平衡。导致零点漂移。
第2个回答  2012-04-15
三相完全平衡负载就不存在这个电压,否则就一定存在。大小跟不平衡程度成正比。
为什么会出现呢? 虽然零线地线在变压器端都是一条线并都有接地,但是引出的地线端到达用户之后只要不出现对地放电的漏电故障是不会有电流的。但是零线不同,只要三相不是完全平衡,就会有电流,有电流就有压降,所以此时在用户端测量零线对地线就等于测量零对地的电位差。
第3个回答  2022-07-07
有故障了。1、零线接触不良,2、断零线,3、三相负荷不对称零点位移。
第4个回答  2022-07-01
可能的情况:
1、三相电流不平衡;
2、零线接地有故障;
3、电路中存在严重谐波。通常是使用质量有缺陷的 变频设备、大功率整流设备、大功率LED照明电源所导致。
.本回答被网友采纳
第5个回答  2022-06-22
这种情况,一般是地线或者零线(工作接地)接地效果不好导致的。先把地线端子排,按照电气施工规范重新打地桩看效果。
相似回答