火线和零线220伏,火线和地线160伏,零线和地线有40伏电压,什么原因,有解决方法吗?

如题所述

以上数据说明保护零线(地线)有严重的接触不良,并且所在系统接零保护的电器有漏电的电器。
可这样处理:在开关箱相线、零排、保护零排间测电压,如仍与题目中相同,应检查进线保护零线与保护零排连接是否良好,如良好,应追溯到电表箱保护零排。如无上述问题,建议顺手把保护零排端子逐个紧固一下,这对故障范囲己缩小到个别插座的接触问题了。再测插座处电压分布,加以解决。这时漏电的电器可能会引起漏电保护器跳闸,找出这个电器,一切OK。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-13
觉得是地线没有处理好,或是地线池子状况不好,湿度不够,接触面积太小等原因;地线引接电线接触不良,造成接触电阻过大。