火线和零线220伏,火线和地线160伏,零线和地线有40伏电压,什么原因,有解决方法吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-13
以上数据说明保护零线(地线)有严重的接触不良,并且所在系统接零保护的电器有漏电的电器。
可这样处理:在开关箱相线、零排、保护零排间测电压,如仍与题目中相同,应检查进线保护零线与保护零排连接是否良好,如良好,应追溯到电表箱保护零排。如无上述问题,建议顺手把保护零排端子逐个紧固一下,这对故障范囲己缩小到个别插座的接触问题了。再测插座处电压分布,加以解决。这时漏电的电器可能会引起漏电保护器跳闸,找出这个电器,一切OK。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG8LRRL8QG8GRFcLR84.html
其他回答
第1个回答 2023-01-13
觉得是地线没有处理好,或是地线池子状况不好,湿度不够,接触面积太小等原因;地线引接电线接触不良,造成接触电阻过大。
相似回答
拉掉漏电保护器,火线和零线为
什么
又220v
电压,火线和零线有40
v电压
答:
两个电压是什么意思,楼主表达的不清楚,
如果是有220伏那就是你的漏电保护器坏了,直接换新,可不能马虎,如果是40伏,那可能就是感应电了
,很正常不用担心。要不是你的接反了,就是保护器坏了,照你说的这个意思你用的是单组的那种吧,就接一根电线,如果是这样的,那就是你接错线了,实际拉...
空调内机
火线地线220,火线零线40,什么
故障
答:
零线虚接
。火线地线220伏,零线为40伏,很大概率是零线虚接导致在通电时将电压拉低,需要关闭电源重新连接。空调内机里的火线地线零线是连接电线使空调运作的重要线路之一。
...零线接地零点几
伏,
但是为
什么火线与零线
之间才
40
v左右,短路会导致...
答:
你这个情况属于零线虚接的可能性比较大,但也不排除火线虚接,接上负载电压就被拉低了
,测试方法用万用表acv700档,一个表笔接地线,一个表笔测试负载零线端,有几十伏电压就说明零线有问题。
在三相四线制供电系统中零相和接地保护线之间
有40
V
电压
是否正常,对仪 ...
答:
正常值不会超过6、7伏.这样就有两种可能.1.保护地的接地问题,说明用电器有漏电现象.
与火线
的电压<220V.2.零线接地不良,中性点偏移,用电设备达不到工作的额定
电压,
影响程度要看使用的仪器本身对电压的要求来决定. 与火线的电压<220V.3.如果是保护地的问题很容易造成触电的危险....
我家
火线和零线电压220,火线和地线电压160,零线和地线电压
60正常吗
答:
嘿!从电压值上看可还算正常的了,可你在用电时可要小心的哟,最好你家的家用电器全都接上第三根地线直接接地的哟,因你这
地线电压
太高,可是要小心触电的哟。