求
零序电流互感器
和电流互感器的区别
答:
电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流剩余电流互感器要把A、B、C、N都包进去,而
零序电流互感器
只能把A、B、C包进去 在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电...
零序电流互感器
的接线方式
答:
零序电流互感器
的接线方式为可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。零序电流互感器的作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
什么是
零序
CT
互感器
答:
零序电流互感器
为单匝穿心式电流互感器,一般用于电力保护设备。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。HS-LJK、HS-LXK系列零序电流互感...
零序电流互感器
的接线方式
答:
零序电流互感器
的接线方式为可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。零序电流互感器的作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
安装电缆
零序电流互感器
时有什么要求?为什么?
答:
一般电缆安装
零序电流互感器
,大都是为10kV构成线路零序保护用,防止相线接地引发故障或事故,安装时请注意下列问题:1、零序电流互感器应装在开关柜底板上面,或应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了...
零序电流互感器
的作用有哪些?
答:
在系统出现接地故障时,会出现零序电流,
零序电流互感器
就是用来测元件零序电流的。其主要用于:1、零序保护(中性点接地系统)2、小电流接地巡检仪(中性点不接地系统)
变压器
零序电流互感器
怎么选择
答:
在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,
零序电流互感器
的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 本...
电流互感器和
零序电流互感器
有什么区别?
答:
没有区别,这是个称呼问题,当然,互感器是测量单根通电导线的电流,而
零序电流互感器
,也可以单独测量零线回路上的电流,还可以测量火线跟零线二根导线一起检测,应该这时没有电流,如果有电流产生,那么,就是线路上,有问题了,同样,还可以三相四线同时窜入零序电流互感器来检测,三相相线的电流平衡,...
零序电流互感器
的注意事项及二次电流标准是什么
答:
零序电流互感器
是用于检测零序电流用的,大多是单个套在电缆上的,安装时电缆外皮接地线必须往返穿过互感器,避免杂散电流的影响。零序电流互感器和普通电流互感器的不同点在于它没有设定电流比,所以零序电流保护的整定值以实际测定为准。
零序电流互感器
过电流会跳闸吗?
答:
零序电流互感器
过电流不会跳闸。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的...