保护的原理和作用
答:
零序保护原理是在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置。正常情况下,三根线的向量和为零,
零序电流互感器
无零序电流。当人体触电或者其他漏电情况下,三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,...
请问怎么选择
零序电流互感器
?
答:
转;
零序电流互感器
一般都用在高压系统,一个独立的系统,有一个(可能产生的)最大接地电流,当系统中某一线路(或设备)发生接地故障时,让故障线路的电源侧断路器跳开,这个故障信号是从零序电流互感器检测到并送到保护器,让断路器跳闸。选择零序电流互感器的方法主要有二条:1、所接线路发生接地时...
哪些电流互感器是
零序电流互感器
答:
由于零序电流比较小,零序互感器一般是指变比较小的电流互感器,例如20A:5A,10A:1A等。另外
零序电流互感器
的内径比较大,那是因为三相电缆比较粗。
“
零序电流互感器
”和“零序电流过滤器”的区别有哪些?应用在哪里...
答:
互感器可接成三个单相、三相五线制,或者接在三相电缆线外。一般把接在三相线缆外的,特称为
零序电流互感器
区别是过滤器中会有不平衡电流(三相不对称运行,三次谐波,零序过滤器本身的励磁电流 导致的),发生相见短路时不平衡电流最大,接线复杂。正常运行无接地短路时,过滤器继电器电流为三相励磁电...
零序电流互感器
的变比通常是多少?接地整定值是多少?
答:
这个是没有规定的,主要看系统的电容电流来定,还有二次设备接入的额定电流。二次设备是5A的,那么零序CT二次侧就肯定得选5A。50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。
零序电流互感器
的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150...
零序电流互感器
的作用
答:
当电路中发生触电或漏电故障时,
互感器
二次侧输出
零序电流
,使所接二次线路上的设备保护动作(切断电源,报警等等)。
干式变压器
零序互感器
装在哪
答:
变压器只有中心点接地后才有零序电流流通,所以
零序电流互感器
是装在变压器中心点接地线上。在变压器低压侧中心点接地线上装设零序电流互感器,主要是为了报警。 当任一相火线对地短路时,中心点将流过很大的零序电流,此时在发生故障点处的断路器会自动启动。
零序电流互感器
的接法
答:
零序电流互感器
与接地线原则:1、当电缆接地点在零序电流互感器以下时,接地线应直接接地 2、接地点在零序电流互感器以上时,接地线应穿过零序电流互感器接地.同时,由电缆头至零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘,对地绝缘电阻值不能低于 50kΩ。以上做法是为了防止电缆接地时的零序...
电流互感器和
零序电流互感器
有什么区别?
答:
没有区别,这是个称呼问题,当然,互感器是测量单根通电导线的电流,而
零序电流互感器
,也可以单独测量零线回路上的电流,还可以测量火线跟零线二根导线一起检测,应该这时没有电流,如果有电流产生,那么,就是线路上,有问题了,同样,还可以三相四线同时窜入零序电流互感器来检测,三相相线的电流平衡,...
零序电流互感器
的注意事项及二次电流标准是什么
答:
零序电流互感器
是用于检测零序电流用的,大多是单个套在电缆上的,安装时电缆外皮接地线必须往返穿过互感器,避免杂散电流的影响。零序电流互感器和普通电流互感器的不同点在于它没有设定电流比,所以零序电流保护的整定值以实际测定为准。