基础
防雷接地
焊接
做法
答:
水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总
等电位
连
接地
可靠性和安全性。
机房
防雷接地
怎么安装和配置
答:
4、机房
接地
一般分为交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、
防雷
保护接地。根据《建筑物防雷设计规范》(2000年版)的要求,防雷设计采用共用接地系统时,各接地系统宜共用一组接地装置。信息系统的所有外露导电物(各种箱体、壳体、机架等金属组件)应建立一
等电位
联结网络。因此,电气防雷设计应在计算...
机房
防雷接地
的详细
做法
答:
3、每个电气装置的
接地
应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接电线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。4、建筑物
等电位
连接干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等...
塔吊重复接地和
防雷接地
的具体
做法
是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成
等电位
体,最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的重复接地和机械的
防雷接地
可...
高杆灯的
防雷接地
有怎样的要求?
答:
(2)考虑到RCD因误动作而熄灯,可在大道两侧各设一排路灯,都采取RCD保护,这样当一排RCD跳闸时道路照明仍可保证,利用路灯基础作为接地极,灯杆作为作为PE线。(3)不必装
避雷
针,因为它的高度并不太高。3、庭园灯的
防雷接地
(1)由于庭园灯处于不具备
等电位
联结的潮湿场所,因此不应采取TN系统,...
防雷接地
规范 防雷接地必读
答:
2.0.4
防雷
装置 lightning protection system(LPS) 外部和内部雷电防护装置的统称。 2.0.5外部防雷装置 external lightning protection system 由接闪器、引下线和
接地
装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。 2.0.6内部防雷装置 internal lighting protection system 由
等电位
连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统...
建筑
防雷接地
和建筑
等电位
的关系
答:
防雷接地
,是保护整栋大楼的安全,不会导致大楼整体受雷击影响,
等电位
连线的主要作用是防止用电装置漏电,金属装置带电,对人体造成伤害。防雷接地的
做法
主要是利用基础钢筋和自然土壤连线,利用建筑物的升顶柱做防雷引下,在屋顶分割槽域敷设
避雷
网,如果是高层建筑,还要划分防雷分割槽,并在一定的高度将...
塔吊
防雷接地怎么做
答:
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、
防雷
引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、
接地
:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成
等电位
体,最好在塔吊基础附近设...
住宅楼房如何做
防雷接地
?
答:
将
防雷接地
极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间安装接地...
防雷接地
引下线如何做?
答:
第4.2.4条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础
接地
体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作
等电位
连接用。当仅利用钢筋作引下线...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉