地下楼梯间和前室如何设置防烟?

如题所述

在工程设计中,经常遇到地下楼梯间和前室的防烟问题,是采用自然通风还是采用机械加压送风总是很纠结,下面一一分析。

一、地下前室

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条规定:前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3..0m2。在公共建筑中,前室的面积不小于6.0m2,合用前室的面积不小于10.0m2,可以看出前室的开窗面积比例大约在25%以上,相对于自然排烟窗的2%是非常高的。条文中解释:因为可开启窗的自然通风方式如没有一定的面积保证,难以达到排烟效果。可以看出,设外窗的目的是为了排烟。

自然排烟系统是利用火灾热烟气的浮力作为排烟动力,对于只有一个外窗的前室来说,一定会形成外窗上部排烟下部进风的对流状态,才能达到排烟的目的。

如果地下前室通过竖井自然通风,进排风气流会在竖井内混合,排出的烟气迅速降温,随进风气流被卷吸进来,不能达到设计的初衷。笔者不建议地下前室采用竖井自然通风的方式。

二、地下楼梯间

楼梯间自然通风的原理与前室相同,但楼梯间是一个上下贯通的空间,与前室又有所区别。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条规定:采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。

上述规定分析,当楼梯间高度小于10m、不超过3层时,可以利用最高部位的外窗排烟;当楼梯间为5层时,可以设窗井在楼梯间最底层设置进风窗,但是设在顶层用于排烟的外窗不应设置在竖井内;当地下楼梯间超过5层时,建议采用机械加压送风系统防烟。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考