总配电箱的接地电阻值是多少
总配电箱接地电阻
允许
值是多少
答:
配电箱外壳接地电阻应做保护接地,
其阻值不大于4欧姆
,总配电箱的零线可做重复接地,其阻值不大于10欧姆,三相五线制中的地线,其接地电阻不大于4欧姆。特别说明的是三相五线制中的零线接地与地线接地不得共用接地极。
配电箱的
接的
电阻
应该
是多少
谢谢
答:
用户的配电箱按重复接地处理,
所以其接地电阻大约在10——30欧姆
,也算正常的。
电气设备
接地电阻
标准值不应大于
多少
?
答:
或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值
不得大于10120
在土壤电阻率大于1000f~m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到3Ⅸ2。2、IN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复...
配电柜
怎么
接地
线?
答:
配电柜接地
线
的接地
要求:供电局检验
接地电阻
标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得
电阻
...
请问楼层
配电箱的接地电阻
标准
是多少
?
答:
电气安规规定,
用电设备的接地线接地电阻不得大于4Ω
,4Ω以下都是合格的
施工临时用电
接地电阻
有要求吗
答:
施工临时用电
接地电阻
有要求
总配电箱
,分配电箱及架空线路终端,接地电阻不宜大于10欧姆 变压器中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆 依据: GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 8.1条
配电箱
重复
接地
线的截面积要求
答:
根据要求保护零线必须在配电室(或
总配电箱
)配电线路中间和末端至少两处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接,结合现场情况重复接地时采用不小于10平方毫米的黄绿双色软线就近与建筑物
的接地
系统进行可靠连接,接地完毕须进行
接地电阻
测试并做好记录,该测试要求每月进行一次,总配电屏处接地电阻不大于...
建筑工地一级电箱二级电箱三级电
箱的接地电阻
各
是多少
?_百度问一问
答:
您好,亲.您所问的(建筑工地一级电箱二级电箱三级电箱的接地电阻各
是多少
? )为您提供的答案如下:建筑工地现场用电一级、二级、三级
配电箱的接地电阻
都不能大于4欧呀!保证用电安全可靠的接地装置,具体施工要求方法详见下图:【回答】这种简易接地极制作时,必须采用40x40mm,长度至少需要1.5m以上...
施工现场临时用电接地与
接地电阻
规定有哪些
答:
在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或
总配电箱
处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置
的接地电阻值
不应大于10Ω。在工作接地电阻...
电气规范
接地电阻是多少
?
答:
(1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。(2)交流工作地。(3)安全保护地。以上三种接地
的接地电阻值
一般要求均不大于4Ω。在通常情况下,电子计算机的信号系统,不宜采用悬浮接地。影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠...