55问答网
所有问题
当前搜索:
逆功率保护整定值
某火电厂200MW机组设
逆功率保护
,其逆功率保护的功率应
整定
为( )。
答:
根据《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)P681式(29-160),保护的动作功率为Pdz=(0.01~0.03)Pe=(0.01~0.03)×200=2~6(MW),其中Pe为发电机的电磁功率。因此取最接近的值,
逆功率保护
的功率应
整定
为4MW。
发电机
逆功率保护
答:
逆功率的大小通常不应超过发电机额定有功功率的10%
,不过各机组的整定值可能会有所不同,
一般在1%-10%之间
。
逆功率保护
的
整定值
是什么
答:
逆功率保护
虽然装在电气,但实际上是保护汽轮机的。在发电机并网运行时,如果汽轮机主汽门关闭,则汽轮机会失去蒸汽的冷却作用,汽轮机末级叶片会超温损坏,所以一般汽轮机无蒸汽运行不允许超过3分钟。逆功率保护就是当发电机授进功率达到一定
数值
(1-3%额定功率),时间不超过3分钟动作,跳开发电机...
发电机
逆功率保护
答:
在大型发电机组上一般为可靠装设两套独立的
逆功率保护
,即程序跳闸逆功率和单纯的电气逆功率保护,后者一般有一定的延时,(3min)逆功率保护反应发电机从系统吸收有功的大小,且受TV断线闭锁.允许发电机逆功率的大小,一般最大不超过额定有功功率的10%,各机组
整定值
不尽相同,1%-10%之间....
发电机
逆功率保护
的概述说明
答:
1. 动作功率Pdz的
整定
汽轮发电机
逆功率保护
的动作功率可以通过以下公式计算:Pdz = (Krel * P1) / η 其中,Krel为可靠系数,通常取0.8;P1为主汽门关闭后,汽轮机维持同步转速旋转所消耗的功率,一般为额定功率的1.5%至2%;η为发电机拖动汽轮机旋转时的效率,一般取0.98至0.99。因此,Pdz...
逆功率保护
的
整定值
是什么
答:
1.
逆功率保护
装置主要安装在电气系统中,但其保护的对象实际上是汽轮机。2. 在发电机并网运行的过程中,如果汽轮机的主汽门意外关闭,汽轮机将失去蒸汽的冷却效应。3. 由此,汽轮机的末级叶片可能会因超温而损坏。4. 因此,通常情况下,汽轮机在无蒸汽运行时,不允许持续超过3分钟。5. 逆功率...
发电机
逆功率保护
的作用?
答:
第一时限(
定值
为2秒)仅在主汽门关闭时起作用。第二时限(定值为6秒)适合于当原动机故障而主汽门尚未关闭的情况。另外,
逆功率
继电器还与一时间积分器SGX116相配合,其主要考虑是:当机组在零功率附近摆动时,或当主汽门有轻微漏汽,都将产生逆功率冲击脉冲,作用于逆功率继电器,而由于这些脉冲时间...
发电机
逆功率保护
的概述说明
答:
实际中,Pdz=可取1~1.5%PN。 2、动作延时发电机
逆功率保护
的动作延时,应按照汽轮发电机主汽门关闭后允许运行的时间来
整定
,该允许时间一般为10~15min。计算及运行实践表明,当汽轮机蒸汽系统有旁路管道时,允许运行时间还要长一些。 因此,若按照汽轮机主汽门关闭之后允许运行的时间来整定保护的动作...
本人有一养殖场利用沼气发电机发电,每天发电量用不完。想并入国家电网...
答:
2、过电流保护:利用主回路低压断路器的延时脱扣器,按照发电机额定电流的1.25倍
整定
。3、欠压保护:在主回路低压短路器装设失压脱扣器,当发电机电压低于50%-60%额定电压时,使主断路器分闸。4、
逆功率保护
:并联运行时发生5%-15%额定功率的逆功率时,10s内逆功率保护装置使主断路器分闸。5、...
在什么情况下单击会出现
逆功率
?
答:
实际中,Pdz=可取1~1.5%PN。2、动作延时发电机
逆功率保护
的动作延时,应按照汽轮发电机主汽门关闭后允许运行的时间来
整定
,该允许时间一般为10~15min。计算及运行实践表明,当汽轮机蒸汽系统有旁路管道时,允许运行时间还要长一些。 因此,若按照汽轮机主汽门关闭之后允许运行的时间来整定保护的动作延...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
光伏逆功率保护整定值是什么
逆功率保护定值计算
光伏逆功率保护定值计算
逆功率保护值是不是为负
电网降低频率设备是什么
逆功率保护定值5W
发电机逆功率整定值
发电机逆功率保护怎么检验
逆功率定值是正的还是负的