55问答网
所有问题
当前搜索:
逆功率保护整定值
发电机
保护
原理
答:
保护
原理:1、对容量在1MW以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差动保护。2、对直接连于母线的发电机,当定子绕组单相接地的故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。对于发电机一变压器组,当发电机容量在100MW以下时,应装设保护区不...
在什么情况下单击会出现
逆功率
?
答:
对汽轮机
逆功率保护
的
整定
计算,就是要确定该保护的动作功率Pdz及动作延时t。1、动作功率Pdz的整定 汽轮发电机逆功率保护的动作功率可按下式计算: Pdz=(Krel*P1)/η Pdz-逆功率保护的动作功率 Krel-可靠系数,取0.8 P1-主汽门关闭后,汽轮机维持同步转速旋转所消耗的功率,该功率的大小除与...
本人有一养殖场利用沼气发电机发电,每天发电量用不完。想并入国家电网...
答:
2、过电流保护:利用主回路低压断路器的延时脱扣器,按照发电机额定电流的1.25倍
整定
。3、欠压保护:在主回路低压短路器装设失压脱扣器,当发电机电压低于50%-60%额定电压时,使主断路器分闸。4、
逆功率保护
:并联运行时发生5%-15%额定功率的逆功率时,10s内逆功率保护装置使主断路器分闸。5、...
求发电厂电气部分常见事故处理,如单相接地,
逆功率
等...
答:
35KV电缆头电缆头击穿 高压柜内过电压
保护
器烧毁 主变压器由于冬季来临导致油位下降过低 处理方法进行补油 站内绝缘瓷瓶由于污秽太多导致放电 倒闸操作顺寻不对,带负荷拉隔离开关等等
发电机
逆功率保护
的主要作用是
答:
2. 逆向功率监测。该
保护
通过监测发电机的输出功率与电网的负荷功率之间的差异,当发电机逆向输送功率超过
设定值
时,保护系统会立即采取行动。3. 及时切断电源。当检测到
逆功率
超出预定阈值时,保护系统会迅速切断发电机的电源,以防止过电流对发电机造成损害。4. 整定计算。为了确保保护系统在逆功率情况下...
变压器的各项
保护整定值
如何计算?
答:
整定
时间要看情况,查相关数据表格来确定。主变压器有几种保护及其功能?(一)主保护1.纵差动保护2.横差动保护3.100%的定子接地保护4.负序过电流保护5.失磁保护 (二)后备保护1.过电流保护2.复合电压起动的过电流保护3.过负荷保护4.过电压保护5.转子一点接地保护6.
逆功率保护
7.失步...
发电机
逆功率保护
的主要作用是
答:
防止过电流。发电机
逆功率保护
的主要作用是在电网电压降低时,监测发电机的功率流向,防止发电机过电流。通过监测发电机的输出功率与电网的负荷功率之间的差异,当发电机逆向输送功率超过
设定值
时,及时切断发电机的电源,以保护发电机免受过电流损坏。整定计算则是确定保护的动作功率和延时时间,确保在逆...
防孤岛装置的工作原理
答:
工作原理 1、保护可选择动作于跳闸或告,过负荷保护投退控制
定值
的取值含义为:0:退出, 1~2:投入--1:跳闸, 2:告。2、外形小巧精细、结构合理,采用高等级、高品质的元器件及多层板技术和SMT工艺。3、
逆功率保护
投退。4、显示屏内含背景灯。任意键打开背光灯。任何时刻300 秒钟内,如果没有按...
继电
保护
装置运行规程包括哪些
答:
3改变继电保护装置工作状态的规定3.1系统设备继电保护装置定值的变更,应根据调度所继电
保护整定值
通知书或电话命令;厂用设备继电保护装置定值的变更,应根据厂生技部的保护定值更改通知单。经核对无误后由继电保护人员担任执行。改变继电保护定值前,必须将相应保护退出,改变后由改变定值的工作负责人将改变情况详细...
下列哪类保护在继电
保护整定
计算时,可靠系数取值大于1?( )
答:
【答案】:D 根据《大型发电机变压器继电
保护整定
计算导则》(DL/T 684—2012)第4.1.7条规定,纵向零序过电压保护:发电机定子绕组同分支匝间、同相不同分支间或不同相间短路时,会出现纵向(机端对中性点)零序电压,该电压由专用电压互感器(互感器一次中性点与发电机中性点相连,不接地)的开口...
<涓婁竴椤