55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机逆功率整定值
某火电厂200MW机组设
逆功率
保护,其逆功率保护的功率应
整定
为( )。
答:
【答案】:B 根据《电力工程电气设计手册》(电气二次部分)P681式(29-160),保护的动作功率为Pdz=(0.01~0.03)Pe=(0.01~0.03)×200=2~6(MW),其中Pe为
发电机
的电磁功率。因此取最接近的值,
逆功率
保护的功率应
整定
为4MW。
逆功率
保护的
整定值
是什么
答:
逆功率
保护虽然装在电气,但实际上是保护汽轮机的。在
发电机
并网运行时,如果汽轮机主汽门关闭,则汽轮机会失去蒸汽的冷却作用,汽轮机末级叶片会超温损坏,所以一般汽轮机无蒸汽运行不允许超过3分钟。逆功率保护就是当发电机授进功率达到一定
数值
(1-3%额定功率),时间不超过3分钟动作,跳开发电机...
发电机逆功率
保护的概述说明
答:
η为发电机拖动汽轮机旋转时的效率,一般取0.98至0.99。因此,Pdz大约为(1.2%至1.6%)PN,其中PN为发电机的额定功率。实际应用中,Pdz通常取1%至1.5%PN。2. 动作延时的
整定
发电机逆功率
保护的动作延时应根据汽轮发电机主汽门关闭后允许运行的时间来
设定
,一般允许运行时间为10至15分钟。若汽轮...
逆功率
保护的
整定值
是什么
答:
5.
逆功率
保护的目的是,当
发电机
吸收的功率增加到其额定功率的1-3%时,若持续时间不超过3分钟,保护装置将触发,导致发电机出口开关跳开。
发电机逆功率
保护发电机逆功率保护概述
答:
逆功率保护装置的整定包括确定动作功率Pdz和动作延时t。动作功率Pdz通常根据公式计算,
取值约为发电机额定功率的1%至1.5%
。动作延时则基于主汽门关闭后允许的最长时间,通常设定为10至15分钟,有旁路管道的系统时间可能更长。新投运的大容量发电机可能会采用更短的动作时间,如1至2秒。在过去的发电机设计...
发电机逆功率
保护
答:
包括顺序跳闸
逆功率
保护和纯电气逆功率保护。后者通常会设置一定的延迟时间(例如3分钟),以便在
发电机
从系统中吸收有功功率时进行反应。这种保护受电视断线闭锁的影响。逆功率的大小通常不应超过发电机额定有功功率的10%,不过各机组的
整定值
可能会有所不同,一般在1%-10%之间。
发电机逆功率
保护的概述说明
答:
一般取额定功率的1.5~2% η-发电机拖动汽轮发电机旋转时的效率,取0.98~0.99 所以:Pdz≈(1.2~1.6%)PN PN-发电机的额定功率。 实际中,Pdz=可取1~1.5%PN。 2、动作延时
发电机逆功率
保护的动作延时,应按照汽轮发电机主汽门关闭后允许运行的时间来
整定
,该允许时间一般为10~15min。计...
发电机逆功率
保护
答:
在大型发电机组上一般为可靠装设两套独立的逆功率保护,即程序跳闸逆功率和单纯的电气逆功率保护,后者一般有一定的延时,(3min)逆功率保护反应发电机从系统吸收有功的大小,且受TV断线闭锁.允许
发电机逆功率
的大小,一般最大不超过额定有功功率的10%,各机组
整定值
不尽相同,1%-10%之间....
发电机逆功率
保护的作用
答:
5.
逆功率
继电器还与一时间积分器SGX116配合使用。这是因为在机组在零功率附近摆动时,或主汽门有轻微漏汽时,都可能产生逆功率冲击脉冲,作用于逆功率继电器。由于这些脉冲时间短暂,上述一、二时限均不会动作。时间积分器的作用是将这些短暂的冲击脉冲进行累积,当累积时间超过
整定
动作值时,启动出口跳闸...
逆功率
保护由谁
整定
答:
逆功率
保护由汽轮机整定。逆功率的保护对象是汽轮机的末级叶片,保护
整定值
的正确动作。逆功率是指:船舶主
发电机
从电网吸收有功功率。