S7-200中,地址相关问题。
答:
VW100
就是VB100和VB101, 0000 0000 0000 0000 前面8个是VB100的,后面对应VB101 PLC一个扫描周期不会重置继电器的状态和其他数据存放内存区域的状态
西门子
这么通过字改变位
答:
西门子
变量存储时低字节(字)在前,高字节(字)在后面如
VD100
储存顺序
VW100VW
101,可以通过赋值到另外一个双字来改变。如:把VW100赋值给VW103,VW101赋值给VW102,这样VD104中值与VD100中顺序刚好相反。
编辑
西门子
PLC程序
答:
将数字0.6传送到地址
VD
0,将数字40传送到
VW100
VD0×VW100,将结果输出到地址VD500。
西门子
200plc的问题。假如VB100等于2,那
VW100
是不是等于20,
VD100
是不...
答:
假如VB100等于2,那
VW100
等于512,
VD100
等于33554432(都是十进制表示)因为在PLC内部,字和双字分别是以2个和4个字节组成,而且地址低的字节为字或双字的高位字节。以二进制的形式表示 VB100=00000010=2 VW100=00000010 00000000=512 VD100=00000010 00000000 00000000 00000000=33554432 ...
西门子
plc modbus通讯怎么读虹润仪表测量值,如何
转换
。
答:
先用ModScan测试用浮点数格式(正浮点和反浮点)能否正常显示,如果能正常读取和显示,那么
西门子
PLC通过MODBUS 主站程序读取(注意起点和长度)回的数据直接存放到连续的两个VW就行了(如
VW100
、VW102),直接查看
VD100
的数值(real)就可以了,如果不对的话再查看顺序(将VW100和VW102交换)。
西门子
PLC中的基础问题?
答:
必然不能啊。VW和
VD
都是有重叠数据区的,比如说你用了
VW100
的话,那VB100和VB101也被使用了。下个你就要从VW102开始,VD也是同样的道理,只不过VD型数据更长,占用的位更多。
请教关于数据格式的问题
答:
引用yuanle 的回复内容:不一样啊。
VD100
由
VW100
与VW101组成,但是
西门子
的存储方式是高位在後,也就是VW101才是低位,因此,你应该读取VW101的值。Good Luck 应该是“VD100由VW100与VW102组成,你应该读取VW102的值和VD100一样。”
怎么向s7-200从站 plc 写浮点数
答:
其实您走了一个误区,浮点数需要用双字表示 MODBUS 只最大只能通讯字 比如:主站
VD100
中 数据为3.8 VD100含有
VW100
和VW102 只需要将VW100和VW102的数据写入到从站 比如说主站VW100写入从站VW1000 VW102写入从站VW1002 就相当于主站VD100写入从站VD1000 还不懂可以再问。
西门子
S7-300 PLC 数据类型 (浮点数 32位的)
答:
首先要把十进制数(12.25)
转换为
二进制数(1100.01),具体可以百度怎么把十进制小数
转化为
二进制小数(整数部分除2取余逆序排列、小数部分乘2取整正序排列)。1101.01=1.10101x2^3(类似十进制的小数点移位)对照公式1.m x 2^(e-127) 就知道m=10101,e=130=B(1000 0010)这样,就得到了...
请高手指点plc200数据存储等问题,菜鸟在线等!!!
答:
第一个问题,基本问题
西门子
手册上都有写的很明白哪部分是掉电不丢失数据的。第二个问题,VB100和
VD100
有相同的部分,VD100包括
VW100
和VW101,VW100包括VB100和VB101,当然可以同时用了,VD是32位的,VW是16位的,VB是8位的。第三个问题,累加器AC0被送入第2次送入数据后第一次送的数据就被覆盖...
1