55问答网
所有问题
怎么向s7-200从站 plc 写浮点数
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-29
其实您走了一个误区,浮点数需要用双字表示
MODBUS
只最大只能通讯字
比如:主站VD100中 数据为3.8
VD100含有VW100和VW102
只需要将VW100和VW102的数据写入到从站
比如说主站VW100写入从站VW1000
VW102写入从站VW1002
就相当于主站VD100写入从站VD1000
还不懂可以再问。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIcecIGGIQGQ8RGIeRR.html
相似回答
三菱触摸屏GOT中设定一个输入
浮点数
值(VW200)与
S7200PLC
一起使用。
答:
使用PLC里面的浮点数指令VW200 乘以1放在另外一个寄存器里面,
使用浮点数指令乘以1或除以1时,结果等于原数据,结果以浮点数形式显示
,这样就可以看到是你触摸屏输入是多少,在PLC里面显示就是多少。如果直接使用传送指令就会显示一些很大的数值,原因是这种显示方式显示的是二进制数并不是浮点数。
VB与
S7-200
通讯数据处理?
答:
两头都要编程,处理数据也麻烦,软件协议也未必合理呀.回到你的问题上:sendstring2="W1H"+Format(Val(Text1(2).Text),"00000.0")+Chr(13)Form4.MSComm1.Output=sendstring2上面两句话就是VB发送给
PLC
的指令,
组态王Modbus-RTU西门子
S7-200
读取
浮点数
问题?
答:
确定您要读取的
浮点数
的地址。您可以使用西门子STEP 7软件或其他类似软件来查找该地址。在
S7-200
PLC
中,浮点数通常存储在DB(数据块)中。确定您要使用的模组 在组态王软件中设置正确的Modbus通信参数,例如串口波特率、数据位、停止位和校验位等。在组态王软件中设置正确的Modbus读取指令,并将读取指令发...
西门子
plcs7-200
储存整数
怎样
变换成小数点后的数值
答:
必须先把整数转换为浮点数
。整数要显示小数时,必须先把整数转换为浮点数,由于整数是16位,而浮点数是32位,因此需用西门子plc换模块把整数转换成双整数,然后再使用西门子plc显示小数模块把双整数转换成实数,就可以显示小数了。S7-200PLC可以采用多种形式的存储器来进行PLC程序与数据的存储,以防止数据...
西门子
s7
200
用modbus输出的字节用vb
怎么
转换成
浮点数
答:
BitConverter.ToSingle(Bdata, 0);其中Bdata是一个四字节的字节数组,通过这个方法,就能将字节数组转换为
浮点
类型数据。需要注意的是,
PLC
的字节顺序可能与电脑的不同,有0123,1032,3210,2301等四种组合,需要统一调整为0123顺序,然后用上述方法转换。
大家正在搜
s7200浮点数转换为整数
s7200实数浮点数
plc中浮点数是什么意思
台达plc整数转浮点数
西门子plc浮点数是什么意思
plc浮点数转换为整数
s7200浮点数最大
s7200浮点数指令
s7200中浮点数取绝对值指令
相关问题
西门子s7-200的浮点数怎么输出到模拟量输出V0
西门子s7-200 PLC无法正确接收电磁流量计modbus...
西门子 S7-200 plc之间进行PPI通信时,怎么实现V...
西门子S7-200的PLC内部寄存器地址是如何分配的,如何判...
s7-200 smart 怎么用xmt指令读取从站的数据
西门子s7-200 plc里面的程序如何传出来写到另一台PL...
西门子plc200与modbus通信。plc做从站,寄存器里...
[求助-西门子PLC200]S7-200如何把10个从站的数...