请高手指点plc200数据存储等问题,菜鸟在线等!!!!

我是plc新手,最近开始学习写程序,请高手指点一下:
1.设备参数保存在什么区域断电不会丢失,所谓的断电保存区可以随便设定吗?
2.不同的数据格式占得字节不同,vb100,vd100可以同时用吗,这是怎么处理的,他两不是有相同的一部分吗?
3.累加器在同一个子程序内可以在不同的网络多次使用吗,例如网络一中传感器A的值传递给AC0进行转换处理,网络2中传感器B的值也传给AC0处理,我试过好像没错误,那为什么要给四个累加器呢,一个不就行吗,
4.子程序必须得在主程序中调用才能启动吗,没有启动就不能自动执行么?
5。中断子程序在什么时候用啊,解释说外部事件引起的反应时用中断,好像子程序就可以做中断程序的事情啊,比如设备有急停按钮,按下后进行数据保存设备运行停止算不算中断啊,用子程序调用也可以啊
唉,看别人的程序能看懂,但是自己开始为设备写程序感觉好困难啊,很迷茫啊,不知道如何下手,怎么划分子程序..请高手耐心指点一下,小弟不胜感激,在线等!!!!

第一个问题,基本问题西门子手册上都有写的很明白哪部分是掉电不丢失数据的。
第二个问题,VB100和VD100有相同的部分,VD100包括VW100和VW101,VW100包括VB100和VB101,当然可以同时用了,VD是32位的,VW是16位的,VB是8位的。
第三个问题,累加器AC0被送入第2次送入数据后第一次送的数据就被覆盖了,四个累加器当然是有必要的了,有可能同时要进行多部分不运算的时候有些数据部能被上一次的数据覆盖所以要多用几个累加器。
第四个问题,子程序要被主程序调用,可以用SM0.0自动开机自动调用。
第五个问题,中断当时是在需要中断的时候调用了,中断的意义在当主程序或者子程序中断发生后别的程序停止然后开始运行中断的程序,中断结束后可以回到发生中断的位置接续进行之前没完成的程序
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-10
太多了,本来还想回答的,一看问题这么多……
建议还是看看书吧,都是基本的问题。
相似回答