55问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道水压试验压力
计算:
蒸汽管道
设计温度350℃,设计
压力
1.0Mpa(G),管道材质为20#,求管道...
答:
那么管道的水压试验压力应当是1.74MPa
,计算公式按照TSG D0001-2009公式1,管道材质按照GB/T 3087。
工业锅炉主
蒸汽管
怎么做
水压试验
答:
6
水压试验合格后打开放水阀,进行放水降压,降压速度一般每分钟≤0.3Mpa
,待压力接近于零时打开所有排气阀,将水尽量放尽。7 减温减压间主蒸汽管阀门﹙DN250 PN10MPa﹚至#2汽轮机联络母管接口这段主蒸汽管试压时先将锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚关闭,将减温减压间主蒸汽管阀门﹙D...
锅炉 高压
蒸汽管线试验压力
答:
按水压试验压力和试运行压力,水压试验压力是安装单位自检试验,
按运行压力的1.25倍,耐压试验为10--20分钟,压降不超过1%并稳压至结束
。验收试压按锅炉运行程序实况进行,验收单位为劳动局锅炉监管部门,安装单位,及用户代表,按锅炉压力试验程序进行按申报批复的方案进行。
请问
蒸汽管道
设计
压力
是1•0MPA,工作压力是0•4MPA,那做强度
试验
...
答:
按设计压力1.04一一1.06倍计算试验压力
,可不做超水压试验。
采暖系统
管道
怎么做
水压试验
答:
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 作水压试验,同时 在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa
。2 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加 0.4MPa。3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 作 水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4...
水压试验
合格的标准有哪些?
答:
按照国家相关施工规范,标准的
水压试验
应该是这样的:
试验压力
为
管道
系统工作压力的,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;管道充满水后,进行水密性检查;对系统加压...
给水
管道试验压力
是多少?
答:
国家自来水供水压力标准是
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
蒸汽管道
是否需要
水压试验
答:
一般不做。。架空
管道
做百分百X光探伤。2级片合格。要是钢套钢
蒸汽
直埋管道,工作钢管做百分百X光探伤。2级片合格。补口管按20%比例做超声波检测。GB50235-2010有要求的。不过现在施工中,很多外套钢管还要求做气密性
试验
。一般三公斤
压力
。
高温热水供暖系统
水压试验
的
压力
为( )。,
答:
【答案】:C 本题考查的是室内供暖
管道
施工技术要求。供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行
水压试验
。
试验压力
应符合设计要求。当设计未注明时,
蒸汽
、热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4...
锅炉
水压试验
合格标准是什么
答:
锅炉水压试验合格标准如下:1、工作
压力水压试验
合格的标准:水压试验升压至规定压力时,关闭进水阀5分钟,记录压力下降值,过热
蒸汽
系统压力下降值不大于0.5MPa,且承压部件外壁和焊缝处应无水珠和水雾的泄漏痕迹。受压元件没有明显的残余变形。2、超压试验的合格标准:受压元件金属壁和焊缝没有任何水珠和...