55问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道水压试验压力
暖气
管道
打压测试,打压后
压力
持续缓慢下降,是否正常
答:
散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作
水压试验
。
试验压力
如设计无要求时应为工作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa 采暖系统安装完毕,
管道
保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:1、
蒸汽
、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验...
管道压力
随温度怎么变化
答:
会受影响,热胀冷缩,这是大自然的普遍规律,
水压试验
用到的水也有这个规律,气温降低的时候,水会产生收缩,管道受到的压力相应就降低了。另外也要看
压力管道
的性质了,如果本身压力管道就是高温的,如高温高压的
蒸汽
输送管道,高温对它就没什么影响;如果本身
管路
不是高温的,那么高温会对管路的安全性有...
燃气
管道
功能性
试验
有哪些
答:
(二)
管道
吹扫应符合下列要求 (三)气体吹扫应符合下列要求 (四)清管球清扫应符合下列要求 二、强度试验 (一)
试验压力
一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但钢管不得低于0. 4MPa,聚乙烯管(SDR11)不得低于0.4MPa,聚乙烯管(SDR17.6)不得低于0.2MPa.(二)试验要求 (l)
水压试验
时,...
什么是
管道
的强度
试验
和严密性试验
答:
二、强度试验:强度试验就是用较高的空气压力来检验
管道
接口(也包括管材)的致密性,
试验压力
视管道输气压力级制及管道材质而定,一般情况下,试验压力为设计输气压力的1。5倍,但钢管不得低于0.3Mpa,塑料管不得低于0.1Mpa,铸铁管不得低于0.05Mpa。三、试验的的必要性:管道工程包括煤气管道、...
供热
管道
供热管道概念?
答:
(2)管道拐弯或垂直升高的管段之前;(3)水平管道上,每隔100~150m设一个;(4)水平管道上,流量测量装臵的前面。(二)蒸汽和凝结水管道的排空气装臵
蒸汽管道
安装完毕,管道内充满着空气,在管道进行
水压试验
和启动运行时,需将空气全部排尽;凝结水管道内也存在着空气(空气属于不凝性气体),它在管道内容易形成气塞而...
蒸汽管
要怎么安装?安装方法及安装注意事项介绍
答:
按照相关的要求合理布置并平整施工场地,铺设相应管路,接通临时施工的用水及用电设施。施工时需要的管材、管件等材料要储备适当,安排材料陆续进场,要能够保证施工的连续性。与铺设
蒸汽管道
施工相关的土建工程要先检验合格,达到安装的要求,办理好施工交接手续。
管道试验
和管道吹扫 蒸汽管道要进行
水压试验
、...
蒸汽管道
验收规范要求,安全检验工序不可忽视!
答:
3、一些附属装置包括过滤器、减压器、疏水器等需要符合设计要求,而且要有出厂合格证和说明书。二、安装质量验收 1、检查整个蒸汽系统或者分段试验,记录一下管道和整个系统的
水压试验
结果,如果符合设计要求和施工规范规定的话才算安装过关。2、观察和对照图纸,查看
蒸汽管道
固定支架的位置与构造是否符合施工...
蒸汽
干
管
变径应怎么连接
答:
蒸汽
干管变径应顶平偏心连接。蒸汽干管变径应底平偏心连接将走水
管道
要上平,坡口朝下,走气管道要下平,坡口在上,系统
水压试验
供暖系统安装完毕时,蒸汽干管变径应顶平偏心连接使管道保温之前可进行水压试验,
试验压力
应符合设计要求,因此蒸汽干管变径应顶平偏心连接。
二次供水
水压
标准
答:
8.6.1 采暖系统安装完毕,
管道
保温之前应进行
水压试验
。
试验压力
应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:1、
蒸汽
、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。2、高温热水采暖系统.试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。3、使用塑料管...
火力发电厂主
蒸汽管道
100%探伤可否代替
水压试验
答:
规程中已明确施工焊口100%拍片可以不做