55问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道水压试验标准
锅炉
水压试验
合格
标准
是什么
答:
1、工作压力水压试验合格的标准:
水压试验升压至规定压力时,关闭进水阀5分钟,记录压力下降值,过热蒸汽系统压力下降值不大于0.5MPa
,且承压部件外壁和焊缝处应无水珠和水雾的泄漏痕迹。受压元件没有明显的残余变形。2、
超压试验的合格标准
:受压元件金属壁和焊缝没有任何水珠和水雾的泄漏痕迹。受压元件没...
采暖系统
管道
怎么做
水压试验
答:
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 作水压试验,同时 在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa
。2 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加 0.4MPa。3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 作 水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4M...
水压试验
合格的
标准
有哪些?
答:
按照国家相关施工规范,
标准的水压试验应该是这样的:试验压力为管道系统工作压力的,但不得小于0.6Mpa(即6公斤)
;工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;管道充满水后,进行水密性检查;对系统加压...
工业锅炉主
蒸汽管
怎么做
水压试验
答:
5 水压试验合格标准:水压试验符合下列所有要求时,即认为水压试验合格。
a、设计试验压力(即4.8Mpa)状态下,5分钟内压力保持不变
。b、所有焊缝、法兰和阀门等不漏水,即在管道压力处于3。82Mpa状态时,10分钟内压力保持不变。 c、水压试验后,管道及设备无残余变形。6 水压试验合格后打开放水阀,...
新建
蒸汽管道
压力
试验
气温在-0度以下还可以做管道压力试验吗?
答:
一般来说,管道系统的强度试验和严密性试验是采用水压试验的方式,
水压试验最好在环境温度5℃以上进行,低于5℃必须要做好防冻措施
。因设计结构和其他因素影响,不能进行水压试验时,也可以采用气压试验,比如压缩空气或氮气。水压试验的一些注意事项如下:
锅炉 高压
蒸汽管线试验
压力
答:
按
水压试验
压力和试运行压力,水压试验压力是安装单位自检试验,按运行压力的1.25倍,耐压试验为10--20分钟,压降不超过1%并稳压至结束。验收试压按锅炉运行程序实况进行,验收单位为劳动局锅炉监管部门,安装单位,及用户代表,按锅炉压力试验程序进行按申报批复的方案进行。
锅炉
水压试验
合格
标准
是什么
答:
锅炉
水压试验
合格
标准
有:时间要求、焊缝无漏痕、无残余变形。1、时间要求:对焊接锅炉应在水压试验压力下维持5min压力保持不变;对于铆接锅炉应在水压试验压力下维持20min压力保持不变。2、焊缝无漏痕:所有焊缝及受压部件金属表面没有水痕、水雾及任何漏水现象;所有铆缝、胀口可以有水痕但水不流动且...
计算:
蒸汽管道
设计温度350℃,设计压力1.0Mpa(G),管道材质为20#,求管道...
答:
蒸汽管道
设计温度350摄氏度,设计压力是1.0MPa,管道材质是20号钢,那么管道的
水压试验
压力应当是1.74MPa,计算公式按照TSG D0001-2009公式1,管道材质按照GB/T 3087。
给水
管道试验
压力是多少?
答:
国家自来水供水压力
标准
是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002 4.2.1 室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
请问
蒸汽管道
设计压力是工作压力的多少倍??
答:
也就是说设计压力是依据工作压力确定的:压力
管道
设计压力的确定可参考下表:工作压力Pw(MPa)设计压力P(MPa)Pw≤1.8 1.8<Pw≤4.0 4.0<Pw≤8.0 Pw>8.0 P= Pw+0.18 P= 1.1Pw P= Pw+0.4 P=1.05 Pw
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
蒸汽管道水压试验方案
蒸汽管道打压测试标准
蒸汽管网打压试验
长输蒸汽管道水压试验
蒸汽管道水试压压力多少
蒸汽管道试验压力
蒸汽管道试压时间
蒸汽管道试压标准
压力管道水压试验规范