55问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道试验压力与工作压力
...
给水管道
消防管道及喷淋管道的
试验压力和工作压力
...
答:
给水管道
:-
试验压力
:设计
工作压力
的1.5倍。- 工作压力:根据具体设计确定。消防管道:- 试验压力:设计压力的1.5倍(对于设计压力小于或等于1.0MPa的系统),或设计压力加0.4MPa(对于设计压力大于1.0MPa的系统)。- 工作压力:根据具体设计确定。喷淋管道:- 试验压力:设计工作压力的1.5倍,...
给水管道试验压力
是如何规定的?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
给水管道
水压强度
试验
应符合哪些规定。?
答:
工作压力:是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。工作压力一般用Pt表示。设计压力:是指
给水管道
系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用
工作压力及
残余水锤压力之和。设计压力一般用Pe表示。
试验压力
:管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到...
给水
打压标准是多少
答:
一、
给水
打压标准1、当水压实验静水压力为
管道工作压力
时,且
试验压力
不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别...
建筑
给水管道
水压
试验压力
如何确定?
答:
钢管
工作压力
,
试验压力
P+0.5,且不小于0.9Mpa。铸铁管工作压力小于0.5,试验压力2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。将
管道
内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应...
室内
给水管道
的
工作压力
为0.3MPa,计算其
试验压力
为多少?
答:
一般来说F
试验压力
=
工作压力
+0.5MPA或F试验压力=1.5×工作压力,由此公式进行计算。室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。每个压力区的最小口径的管材规定为:0.6Mpa管材的最小口径为63mm,0.8Mpa管材...
水管
试压规范有哪些?家用
压力
多大?保压时间多长?
答:
测试压力为最大可能
工作压力
的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道与
PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
给水管道
的
压力试验
应如何进行?
答:
(4)建筑
给水
金属
管道压力试验
建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便。试验时,缓缓将压力升到
试验压力
(试验压力为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min...