55问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道试验压力与工作压力
给水管
水压
试验
答:
室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力...
请问,
给水管道压力试验
表的中的
工作压力
,设计
压力和试验压力
怎么填写...
答:
只有二个,一是设计压力,
工作压力
可理解为设计压力,二是试(实)验压力,设计压力是图纸上有,
试验压力
为设计压力的1.5倍,填写可写大一点点都可以。可参照
给排水
规范
...
管
试压的时候压力要达到什么标准?平时
工作压力
是什么标准 ?消防管...
答:
表的刻度有的标法不一样,我以前遇见过,有些1为1公斤压,也就是0.1MPa,有些1为1MPa,也就是10公斤压,这个要看仔细。打压一般0.6到0.9就可以了 消防
管道
的
压力
可能要大一些,设计标准貌似最低1.6MPa,
工作
压说不准,不知道你们是高层还是多层,打压可以适当打高点。
管道
的
试验压力
是以最大
工作压力
还是设计压力的倍
答:
不是最大
工作压力
,一般都是大于工作压力,比如消防,钢管,《消防及消火栓系统技术规范》就有如下规定:再比如给水塑料ppr管,《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》 4.2.1 室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5...
pe
管道
的
试验压力
为多少
答:
1、冷水
管试验压力
,应为管道系统设计
工作压力
的1.5倍,但不得小于1.0Mpa,时间不少于1小时。2、热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa,时间不少于1小时。3、管道水压试验应符合下列规定:热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24小时以后进行水压试验,一次水压...
水压
试验与
灌水试验要求?
答:
当设计未注明时,各种材质的
给水管道
系统
试验压力
均为
工作压力
的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测 10min,压力降不应大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压 1h,压力降不得超过 0.05MPa,然后在工作压力的 1.15 倍状态...
给水管
最大
压力
值为1.0Mpa,测试压力值为多少
视频时间 14:47
采暖水的
试验压力
是
工作压力
的多大啊
答:
一般为
工作压力
的1.5倍。以系统采用镀锌钢管和无缝钢管时为例。大型或高层建筑的水系统可采用分区试压和整体试压两部分:1) 分区试压:用于相对独立的局部区域管道进行试压。
试验压力
为工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa。半小时内,压力不得下降 2) 整体试压:各分区
管道与
系统管道连接后,对...
消防
管道
试压多少
压力
答:
1、对于生活给水和消防
给水管道
,
试验压力
为管道
工作压力
的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
ppr
给水管道
的
试验压力
为0.9mpa,其
工作压力
是多少
答:
ppr
给水管道
的
试验压力
为0.9mpa是图纸要求的吧,那
工作压力
差不多是0.6Mpa,反正是试验压力=1.5×工作压力