55问答网
所有问题
当前搜索:
组合钢支撑预应力
钢支撑
采用应变计注意问题?
答:
1)应变计的布置应在预应力施加前安装,初读数测定时应等支架充分冷却。如预应力已施加,报表中必须注明支撑轴力数据反映的是
钢支撑预应力
施加后受力的变化量。2)安装架焊接在钢支撑表面后,将应变计平稳、自由状态下推入,不要弯曲和扭转。安装架、应变计的安装均应保持与支撑轴线平行。拧紧螺钉时应注意...
基坑支护中
钢支撑
保证稳定的措施有哪些?
答:
基坑支护中
钢支撑
保证稳定的措施 1、基坑开挖应严格遵守“分层开挖”的原则,基坑支护钢支撑架设与土方开挖密切配合,开挖时采用中心挖相法开挖钢支撑附近土方,以防止机械碰撞支撑﹔采用人工配合小型机具开挖护坡桩附近土方,严禁机械开挖碰撞钢支撑和钻孔灌注桩,土方挖到设计标高后及时架设钢支撑并施加
预应力
...
工程监理辅导知识:
钢支撑
施工监理要点有哪些
答:
按设计要求,基坑开挖应充分利用“时空效应”作用,在基坑开挖过程中,根据盆式开挖方式的特殊性,挖土应遵循设计要求,钢支撑的安装和预应力的施加必须要在8小时内完成;并施加
钢支撑预应力
。所有节点构造均需严格按照设计及规范要求采用焊接或螺栓连接,并按照设计要求及技术规范、规程局部设置加筋板。2.加...
钢支撑
采用应变计应注意哪些问题?
答:
钢支撑采用应变计应注意的问题:1)应变计的布置应在预应力施加前安装,初读数测定时应等支架充分冷却;如预应力已施加,报表中必须注明支撑轴力数据反映的是
钢支撑预应力
施加后受力的变化量。2)安装架焊接在钢支撑表面后,将应变计平稳、自由状态下推入,不要弯曲和扭转;安装架、应变计的安装均应保持与...
基坑支护结构施工的
支撑
?
答:
钢支撑吊装过程中应缓慢移动,操作人员应监视周围环境,避免钢支撑刮碰坑壁、冠梁、上部钢支撑等。起吊钢支撑应先进行试吊,检查起重机的稳定性、制动的可靠性、钢支撑的平衡性、绑扎的牢固性,确认无误后,方可起吊。当起重机出现倾覆迹象时,应快速使钢支撑落回基座。6、
钢支撑预应力
施加应符合下列规定...
澳门建房有什么压地基的吗
答:
钢板桩。中国澳门采用了新型技术
预应力
鱼腹式基坑
钢支撑
和钢板桩技术,在2021年3月10日开工。因为项目在中国澳门,施工公司来自上海,该项目采用了上海强劲地基的创新技术——预应力鱼腹式基坑钢支撑技术,代替当地的传统钢支撑技术。预应力鱼腹式基坑钢支撑(简称“鱼腹梁工法”)和钢板桩技术省时,速度快...
基坑
钢支撑
围护技术在工程施工中的应用?
答:
第一道支撑:①根据设计标高,在混凝土圈梁的预埋钢件上焊接搁置H型钢的托[板。②根据设计标高,在基坑中间立柱上焊撞钢牛腿。③将H600×200型钢搁置在托板和钢牛腿上进行拼接。④安装上下缀板。⑤施加
预应力
。⑥固定焊接
钢支撑
与托板和钢牛腿接触面。⑦自检后交付验收使用。第二道支撑:①根据设计标高,...
地铁施工时
钢支撑
轴力设计值为KN/m,施工时要换算成MPa施加,怎么算...
答:
KN是力的单位,MPa
应力
、强度单位,简单的换算是1KN=0.001MPa 1.一个是力、一个是压强kN是力的单位,转换成国际单位制是1000 kg*m/s^2 MPa是压强单位,转换成国际单位制是1000000 kg/(m*s^2)2.1MPa=10kg/cm^2工程上人们常说的多少公斤压力指kg/cm^2,而压力表上常标的是MPa. 1N/m2=1...
高分悬赏关于深基坑监测的几个问题,能把我解释通了追加谢谢!
答:
1、开挖不同状况下,轴力是有变化的,一般来讲,临近基坑底部的轴力是最大的。随基坑开挖深度的增加,顶部回逐渐向坑外发展,这样最上部的混凝土支撑可能出现受拉现像。2.
钢支撑
施加
预应力
主要是为了控制基坑开挖后的围护结构变形量,一般在安装完钢支撑后即施加预应力,一般在加压的时候采用油泵,你可以...
钢支撑
与冠梁节点预埋钢板图纸上没有明确,图纸会审的时候说参照101图集...
答:
3、设计在图纸中没有明确预埋钢板也是可以的,因为通常图纸会有一句话:
钢支撑
施加
预应力
构造视施工工艺由施工单位选定。经设计单位同意,钢支撑及围檩系统可根据施工单位设备物资情况及施工经验进行相应调整;钢支撑活络端头由施工单位根据支撑情况确定。也就是说,预埋钢板、钢围檩、钢支撑全套体系图纸中只是...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
基坑钢支撑安装视频
钢支撑螺栓安装方向
组合钢支撑预应力