是怎么施加预应力的?
答:
1、施加
预应力
的千斤顶应有可靠、准确的计量装置;2、
支撑
结构安装完毕并经质量自检合格后方可施加预应力;3、对撑和角撑构件施加预应力时,千斤顶压力的合力点应与支撑轴线重合,千斤顶应在支撑轴线两侧对称、等距放置,且应同步平衡施加压力;4、鱼腹梁
钢
绞线张拉应采用张拉器的液压值控制和钢绞线伸长量控制...
请分析
钢支撑
为何产生
支撑预应力
损失现象,以及如何防治。
答:
分析原因:(1)加力过程,轴力未稳定,就进行锁定。(2)时空效应,随时间推移,
支撑
后背与腰梁、腰梁与围护结构间隙,围护结构本身产生
应力
损失。防治措施:锁定时,应当在液压千斤顶油泵表读数值达到设计值后,稳压3分钟数字不变后进行锁定,然后再卸压退顶;严格按频率检测轴力数据,损失后及时复加轴力。
预应力
型
钢组合支撑
有什么优点?
答:
预应力
型
钢组合
支撑相对于传统型钢组合支撑,通过施加预应力,提高了支撑体系的整体钢度和稳定性,从而提高了基坑支护结构的安全度,上海强劲地基的预应力鱼腹式基坑
钢支撑
技术,采用了可施加预应力的鱼腹梁结构,在保证工程安全和质量的同时,进一步减少了钢构件的数量,提供了开阔的施工空间,使挖土、运土及...
装配式
组合钢支撑
安装质量标准是什么?
答:
装配式
组合钢支撑
的安装标准:1 、立柱安装前应检查并调整托架、托座与托梁的标高,其允许的偏差应为±5mm。2 、支撑施加
预应力
前,托梁与支撑杆件间应通过U形卡进行连接,待预应力施加完成后,再对托梁和支撑杆件进行螺栓连接。3 、钢绞线下料应采用机械切割,不得使用气割或火焰切割;钢绞线的下料...
装配式
组合钢支撑
的监测要求有哪些?
答:
1、基坑施工前应编制装配式
预应力
鱼腹梁
组合钢支撑
体系专项监测方案。2、采用装配式预应力鱼腹梁组合钢支撑体系的基坑工程监测项目应符合现行国家、行业和地方相关标准规定,并应包括下列项目:(1)对撑、角撑轴力监测;(2)钢绞线拉力监测;(3)腰梁应力监测;(4)挡土结构及坑外土体的深层水平位移...
深基坑支护的装配式
预应力
鱼腹梁
钢
结构
支撑
技术?
答:
1. 装配式
预应力
鱼腹梁
钢支撑
技术 “装配式预应力鱼腹梁钢支撑技术”是采用标准化的型钢构件,构件之间全部采用螺栓连接,支撑的安装和拆除方便,施工无噪音、不用水,没有垃圾和粉尘排放,型钢构件都可在拆除后重复循环使用,大大降低工程成本。其主要特征如下:(1)装配式钢支撑的安全性比混凝土支撑高...
预应力
鱼腹梁
钢
结构
支撑
技术特点?
答:
预应力
鱼腹梁装配式钢结构支撑系统是基于预应力原理,针对传统混凝土内支撑、
钢支撑
的不足,通过大量的工程研究和实践应用,开发出的一种新型深基坑支护内支撑结构体系。(一)技术安全性 该技术配置了先进的基坑工程安全智能监测预警与控制系统,包括集数据采集、处理、图文显示与预警为一体的应用系统软件,能...
什么叫
钢支撑预
加力?
答:
钢支撑预
加力是指在钢支撑安装后,在负荷作用下对其进行拉伸或压紧处理,以对其施加预定的拉力或压力,使其具有一定的
预应力
或预紧力的加工工艺。这种工艺大多适用于长度较长、自重较大的钢支撑件,如钢柱、钢梁、桁架等。钢支撑预加力具有以下优势:1. 提高结构稳定性:预加力处理可以增加钢支撑件的...
装配式基坑
钢支撑
拆除要求有哪些?
答:
1、采用装配式
预应力
鱼腹梁
组合钢支撑
体系的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除支撑。2、装配式预应力鱼腹梁组合钢支撑拆除应符合下列规定:(1)钢支撑拆除应符合预先释放预应力(图5.4.2)后拆除支撑的流程;(2)支撑构件拆除的顺序应为先拆除盖板、系杆、钢绞线,后拆除支撑、腹杆、...
钢支撑
不施加
预应力
可以吗
答:
不可以。
钢支撑
不施加
预应力
,靠结构变形被动受力,钢支撑自重完全传递给底托,容易坠落,危险隐患大,需要增加防坠落安全措施,因此是不可以的。支撑指承受压力使东西不倒。