55问答网
所有问题
当前搜索:
等电位用什么规格的扁铁
用于
等电位
接地的扁钢要多大?
答:
回复 6# 根据 GB 50054-2011 的 3.2.15(表 3.2.15),
配电系统的等电位联结导体有可能是 25mm2铜
;当1/2PE 线截面不小于的情况下,必定选用25mm2铜(或载流量与其相当的铝或钢);根据 GB 50057-2010 的 5.1.2(表 5.1.2),防雷系统的等电位连接导体采用 16mm2 铜,即可满足所有...
等电位
25
扁铁
厚度要求
答:
不小于4mm
。等电位焊接的规范是以镀锌扁铁,室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100平方毫米。扁铁的学名是扁钢,是指宽12至300mm、厚3至60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。
卫生间
等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁
,连接到卫生间地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
卫生间局部
等电位
所引
扁铁
应该是多大
答:
10的镀锌圆钢,25*4
如有用。请采纳
进户管道
等电位
线-40*40镀锌扁钢是
什么
答:
第一位40是指宽40毫米,第二位是指厚4毫米的镀锌的扁钢。
在吗 防雷接地网 和
等电位
接地网 要分开做嘛 设计图是防雷用地梁主筋做...
答:
人工接地设置环形接地网,接地阻值是系统中设备最小值来确定。MEB一般位于建筑物的首层或者配电室,或者每层的强电井都会有MEB设置。这个要看大楼的用途来做设计。MEB连接主干线一般采用40X4mm热镀锌扁钢。但是在在室内或者设备间建议
使用
铜材的(如果资金不充裕的话采用40X4mm热镀锌扁钢)。
水电安装中,安装
等电位
,避雷带
用的
40乘4的镀锌
扁铁
多少钱一米_百度知...
答:
40*4的接地
扁铁
型号是国家标准,可以粗略自 己计算,比如现在钢铁价格约4800元/吨,计算 方法就是0.05*4*7.85*4.8=?即为每米的价格!
40^4
扁铁
可通过多少电流?
答:
4*40mm
扁铁
一般是做接地或
等电位
连接用,电流并非全部通过扁铁,所以计算它的载流量没有意义。
电气安装
等电位
端子箱
规格
型号是
什么
?
答:
中型:190MM*100MM*70MM。型号:TD28铁排,铜排:2。0*20。大型:300MM*200MM*120MM。型号:TD28铁排,TD28铝排:2*20,TD28铜排:2*40,TD28铜排:2*60。特殊
规格
可定做。主要的
使用
注意事项:
等电位
箱的安装要求是,原建筑预留等电位箱内的端子联接排应做接地有效测试,如原建筑没有预留等电位...
连接
等电位
端子箱的接地
扁铁
能否用普通扁钢
答:
连接
等电位
端子箱的接地
扁铁
不能用普通扁钢。接地扁钢在交流电气接地标准规范中有必须
使用
多大的而且必须是热镀锌扁钢,第一是防腐,第二是长效。不管有没有镀锌总是要腐蚀的,所有国家标准,行业标准,地方标准都规定要使用热镀锌扁钢。而且根据埋藏的地方决定使用扁钢的尺寸。等电位端子箱是将建筑物内的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
局部等电位扁铁尺寸
等电位扁铁长度
卫生间等电位扁铁型号
局部等电位扁钢规格
等电位扁铁与钢筋焊接
等电位扁铁搭接长度
二次等电位接地网与主接地网
局部等电位扁铁尺寸规范
总等电位端子箱用多大的扁钢