用摇表怎么测量线路漏电跳闸?

如题所述

如何使用兆欧表测量漏电:
1.测量前,兆欧表应保持水平位置,左手握住身体,右手摇动兆欧表手柄,以120r/min左右的速度旋转,指针应指向无穷大(∞)。否则,兆欧表有故障。
2.测量前,应切断被测电器和电路的电源,并对相关部件进行临时接地放电,以确保人员和兆欧表的安全及测量结果的准确。
3.测量时接线必须正确。兆欧表有3个端子(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端接回路的裸露导体,E端接接地线或金属外壳;测量回路绝缘电阻时,回路首端和末端分别接L和E;测量电缆绝缘电阻时,为了防止电缆表面的泄漏电流影响测量精度,应将电缆的屏蔽层接到G端。
4、兆欧表端子引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间以及导线与地面之间应保持适当的距离,以免影响测量精度。
5.摇动兆欧表时,不要用手触摸兆欧表的端子和被测电路,以防触电。
6.摇匀兆欧表后,端子不能短路,以免损坏。
7.摇匀兆欧表后,不要用很长时间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-29
用摇表可以测量线路有漏电,但是没法测出漏电点再哪,而且摇表发出的是500伏电压,很容易损坏家里220伏的电灯、电器、线路-----摇表是工程设备绝缘检验用的,正确办法是用万用表检测检修
你是【漏电开关】无规律跳闸?还是根本合不上漏电开关呢?
是【空开】无规律跳闸?还是根本合不上开关呢?本回答被网友采纳
第2个回答  2020-02-29
把 供电端 和 负载端 所有的连接全部断开,
用兆欧表 测 地与火 ,地与零、零与线 之间的绝缘电阻。
第3个回答  2021-01-02

第4个回答  2020-06-25
相似回答