55问答网
所有问题
当前搜索:
盾构同步注浆压力
盾构同步注浆压力
一般多大
答:
该压力设置有以下一些情况:1、在一般地层,
同步注浆压力
取1.1~1.2倍的静止水土压力,最大不超过3.0bar。2、在富水地层,同步注浆压力取1.2~1.5倍的静止水土压力,最大不超过4.0bar。3、在
盾构
始发和到达段,同步注浆压力取1.5~2.0倍的静止水土压力,最大不超过5.0bar。4、在软弱地层...
盾构
施工什么情况下采用双浆液
注浆
答:
3.
注浆压力
:0.3~0.5MPa;4.每环注浆量:70m3左右 5.注浆速度:10~25L/min;凝结时间:<30~180min;6.浆液基准配比:A液:水+水泥+外加剂:膨润土/粘土/微膨胀剂NaH2PO3等 B液:水玻璃 A:B=1:1~0.3 7.结束标准:达到注浆压力,注浆量达到设计的80%以上。达到设计注浆量。8...
盾构
隧道壁后
同步注浆
注浆量和
注浆压力
是什么关系?
答:
盾构注浆
主要指
同步注浆
:边推进边注浆,填充管片外径与开挖断面间的空隙;
注浆压力
与注浆量的关系是,浆液的压力主要由来自开挖面的土压与地下水压力,在压力同等的情况下与注浆量没有直接关系,注浆压力过大主要还是由于浆液填充到了土仓里面造成浆液堵住了。注浆压力要保持与土压相平衡,注浆量是根据掘进...
一般
盾构
机的
同步注浆压力
理论值在什么范围!?
答:
考虑到地表建筑物和底下管线的安全,
注浆压力
控制在0.15~0.32Mpa 注浆压力根据现场图层情况,由技术人员确定,注浆工应及时作好注浆量和注浆压 力记录,按期检查浆液质量,注浆量控制在理论空隙值的1.2~1.8倍
盾构
机
同步注浆
量的单位:lmp 是什么意思?
答:
考虑到建筑物的安全和底面
注浆压力
管道控制0.150.32Mpa 注浆压力层根据现场情况,由技术人员确定,注浆工作应及时准备并注入灌浆浆
压力
BR />力记录,日程安排检查浆料的质量,注浆量控制在1.2的差距1.8倍理论值
北京地铁
盾构同步注浆
及其材料的研究?
答:
北京地铁五号线
盾构
试验段工程的施工采取了
同步注浆
方式。其工作原理是:在盾构机推进过程中,保持一定
压力
(综合考虑注入量)不间断地从盾尾直接向壁后注浆,当盾构机推进结束时,停止注浆。这种方法是在环形空隙形成的同时用浆液将其填充的注浆方式。如图2-1所示。2.2注浆材料和配比的选择2.2.1注浆材料应具备的基本性能...
什么是
盾构同步注浆
和二次注浆,
注浆压力
包括什么?盾构间隙又是由什么...
答:
从而造成地面的沉降,而隧道下没有东西支撑了,隧道也会陷下去,发生位移。5、
同步注浆
是在
盾构
推进的同时进行的,主要的作用就是控制地面的沉降和保护隧道,使其不发生位移。而二次注浆是在后期发现同步注浆效果不好,再补注浆液。二次注浆是补救措施,能不用当然最好不用,而且效果一般也不好。
注浆
法在
盾构
推进穿越已运营地铁隧道中的应用?
答:
注浆加固利用管片上的注浆孔。注浆加固分4步进行:(1)隧道
盾构
施工后,在保证注浆对盾构推进没有影响的前提下,对隧道进行双液
同步注浆
加固。具体实施为:在盾尾后5~8环处从隧道上部预留注浆孔进行同步注浆,在盾尾后10环以后从隧道下部预留注浆孔进行同步注浆。(2)在同步注浆施工过程中,在对地铁2#线有影响的施工...
小松
盾构同步注浆
设备的
注浆压力
监测的传感器是在什么位置,是在注浆...
答:
在出口管路上有一个主
压力
传感器,然后4个分支
注浆
管路出口每个出口上也有一个压力传感器。
盾构
施工在岗阜状平原地区有什么难点?
答:
形成渗透通道,在较高的注浆压力和水土压力等作用下导致管片尾盾间发生渗漏。 (7) 管片拼装时操作不正确或野蛮操作,导致 2块管片受力过大,破损后混凝土块进入尾盾损伤盾尾刷。 (8)
同步注浆压力
不能超过盾尾刷的承载压力0.5MPa。同步注浆压力过大会击穿盾尾刷。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
盾构同步注浆和二次注浆压力
盾构同步注浆压力一般多大
盾构同步注浆和二次注浆
砂土地层盾构法注浆压力
盾构管片堵漏注浆压力多大
盾构同步注浆涨土压
盾构二次注浆压力在哪里看
同步注浆压力要远低于
盾构管片能承受的注浆压力