55问答网
所有问题
当前搜索:
直流母线电压跌落故障
格力中央空调显示u3什么意思?
答:
“U3”故障码代表:空调直流母线电压跌落,电源相序保护
。解释:出现此类保护主要是保证直流母线电压稳定在正常的工作范围内,防止异常造成元器件的损坏。这是一种正常保护,多属于电网电压不稳造成的。格力中央空调调试方法:1、格力五代多联机取消了相序保护器,把相序识别内嵌在室外机主板上,四代多联机...
蓄电池浮充电运行,如果
直流母线电压
下降
答:
蓄电池浮充电运行时直流母线电压下降会导致以下情况发生:
1、如果蓄电池浮充电运行时直流母线电压下降,可能会导致以下情况发生:2、电源设备无法正常工作,导致系统故障或停机
。3、其他设备可能会受到电压波动的影响,从而出现故障或损坏。
造成
母线电压
降低的原因
答:
造成母线电压降低的原因有以下几种;
1、输入电压太低
;比如380V输入电压低300V;2、
整流滤波原件损坏
,尤其滤波储能电容漏电失容等更换损坏元件;3、直流母线检测电路故障产生误报(般情况下直流母线电压460530之间检测电路认直流母线电压正常低于460V时报低电压因机型和厂家而异也有低于430V报低电压),可...
怎样解决
直流母线
侧
电压
降低的问题?
答:
此问题有可能是:1,输入电压太低
,比如380V的输入电压低到300V。2,
整流滤波原件损坏
,尤其是滤波储能电容漏电失容等,更换损坏元件。3,直流母线检测电路故障产生误报(一般情况下,直流母线电压在460到530之间检测电路认为直流母线电压正常,低于460V时报低电压,因机型和厂家而异,也有低于430V报低...
直流母线
失压的原因有哪些?如何处理?
答:
使
直流母线电压
消失的原因是因为失去所有直流供电电源而造成(硅整流跳闸、充电机跳闸,蓄电池保险熔断等)。造成电源跳闸的原理又有以下几个:1、母线短路〈并包括所有负荷保险上之连线。2、蓄电池出线电缆短路或电池本身大量电瓶短路。3、某一负荷短路其本身保险过大没熔断时。
故障
时母线电压表为零。发生...
格力空调多联机
故障
代码U3?
答:
格力空调多联机出现的
故障
代码可能是系统逻辑错误,或者电路损坏了,可以检查一下。
格力多联机风机驱动
直流母线电压
过低
答:
1.传感器插脚松脱或接触不良。2.传感器损坏,阻值不对。3.控制电路板
故障
,无法接收及发出控制信号。4.检查交
直流
转换器是否故障。建议找专业维修人员检查看看。
美的水力模块母
直流母线电压
过低
答:
您是想问美的水力模块
直流母线电压
过低的原因吗?美的水力模块直流母线电压过低的原因有以下几种:1、充电机停运造成直流系统电压降低;2、多台设备同时合闸造成电压低;3、直流动力负荷启动使电压过低;4、蓄电池老化容量下降使电压过低。您可以根据以上情况排查美的水力模块直流母线电压过低原因进行处理。
佳环高频
故障直流母线电压
低
答:
四、
直流母线电压
低: 条件:直流母线电压低于100V 时。 原因:1. 主回路断路器未合;2.三相整流模块损坏;3.滤波电容器有短路或IGBT有短路。
在以三相整流器为电源的装置中,当发现
直流母线电压
降低至额定电压的70...
答:
当
直流母线电压
降至额定电压的70%左右时,应先检查交流电压数值,以判断熔断器是否熔断。(1)若熔断器熔断,可换上同容量熔断器,试送一次。 (2)若再断,应停下硅整流器并检查处理。