55问答网
所有问题
当前搜索:
母线电压允许范围
电源均流
母线电压
线性度规格
范围
答:
直流母线电压的允许范围为+10%— -10%
。 电压变化过高对长期带电继电器、指示灯造成过热或损坏;过低造成断路器保护的动作不可靠
330kv
母线电压
应控制在
答:
330kV属于超高压输电等级,一般用于远距离、大容量的电能传输。在330kV系统中,
母线电压
的波动范围需要严格控制。根据电力系统的运行规定,330kV母线电压的允许偏差范围通常为系统额定电压的-3%~+7%。这意味着,如果系统额定电压为330kV,那么母线电压应控制在319.1kV~353.1kV之间。控制母线电压在
允许范围
...
直流
母线电压允许范围
答:
允许范围是±10%
。电压过高,对长期带电的继电器、指示灯等容易过热或损坏,电压过低,造成保护、断路器的动作不可靠。
直流
母线电压
可以过高或过低不?会有什么危害?
允许范围
是多少?_百度...
答:
直流母线电压的允许范围为+10%— -10%
。220V直流系统正常运行电压为230V,变化范围为225~235V;110V直流系统正常运行电压为116V,变化范围为113~118V,异常情况下不许低于额定值的80%。
110kv
母线电压允许
运行
范围
答:
106.7kV~117.7kV 变电站110kV母线正常运行方式时为相应系统额定电压的-3%~+7%
,即正常运行的电压为106.7kV~117.7kV;事故时为系统额定电压的±10%。如调度重新下达母线电压曲线,则以调度下达的为准。
变频器直流
母线电压
是多少
答:
范围在400V~1000V之间。变频器的直流
母线电压范围
可能因产品类型、型号和制造商而有所不同。一般来说,变频器的直流母线电压范围在400V~1000V之间。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测...
电网
电压
合格
范围
答:
为保证电网电压质量,各级
母线电压
合格
范围
规定如下:电源端:220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端变电站(所)供电
电压允许
偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的 ...
20千伏
母线电压
上下限是多少
答:
207KV,231KV。220kV
母线电压允许范围
为5%,即207KV-231KV之间,母线电压是配电装置母线(汇流排)上的电压,由母线电压互感器测得,母线电压是电力系统分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,单位为pu。
发电厂
母线电压
和变压器运行电压有何规定?
答:
系统的运行
电压
,应考虑电气设备安全运行的要求和现场规程的规定,对发电厂
母线
运行电压一般不得超过额定电压的+5%,最低值不应低于额定电压的90%。变压器运行电压,一般不得超过其相应分接头电压的5%,个别情况下,根据变压器的构造特点(铁芯饱和程度等)经试验或制造厂认可,
允许
变压器运行电压不超过其相应分接头...
单
母线
的最大承受
电压
是多少?
答:
按GB50060-92《3~110kV高压配电装置设计规范》11条的规定:裸导体的正常最高工作温度不超过70度,对镀(搪)锡的母排
允许
达到85度。1、向
母线
充电,应使用具有反映各种故障类型的速动保护的开关(母联、旁路或线路开关)进行。在母线充电前,应考虑若充电母线故障跳闸后,系统有否可能失稳,必要时可先...