答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
电缆
绝缘
电阻国家标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
控制
电缆
绝缘
电阻
要求有哪些?
答:
一般情况下,
电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ
。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
电缆绝缘
电阻标准
对照
表电缆
绝缘电阻标准
答:
2、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km
。3、读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。4、绝缘电阻(insulation resistance)指绝缘物在规定条件下的直流电阻,是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。5、绝缘电阻是...
电缆
绝缘
电阻标准
?
答:
绝缘电阻的标准因电压等级和截面积而异。
对于1KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧
。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于...
VV型
电缆标准
绝缘
电阻
值是多少?
答:
电缆标准
绝缘
电阻
值是多少要看环境温度的,一般电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,规定是应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即: R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L...
高压
电缆
线路的绝缘
电阻
是多少
答:
1、高压线路绝缘
电阻
一般不低于1000MΩ。2、运行中的线路:① 3KV 绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。②6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ。③ 20--35KV 绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300MΩ.3、高压设备绝缘电阻一般不低于1000MΩ。4、高压电机绝缘电阻...
6千伏高压
电缆
绝缘
电阻
应该是多少?
答:
投运的高压
电缆
停电后,最好在施工前先测绝缘
电阻
,施工后再测一次绝缘电阻,两次测试结果进行对比,看看有没有明显下降。绝缘电阻测试主要依据施工前后两次数据,判断电缆有没受潮、中间头的制造工艺等问题。
电缆
绝缘
电阻标准
答:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
,1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。绝缘电阻...
电线览的绝缘值的
标准
值是多少
答:
它是采用比较法,与
标准电阻
比较得到的。假如,制造厂
电缆
试样长10m,20℃时通过比较法得到的绝缘电阻值为20000 MΩ,则厂家给出20℃条件下,该电缆每千米长度的绝缘电阻=20000×0.01=200(MΩ)。, u8 t6 F. l7 b, \ 由于这个换算公式不具有普遍性,对于不足1千米的电缆,用兆欧表测得的绝缘...