答:
电缆
380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘
电阻
,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化
标准
的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力...
低压
电缆
绝缘
电阻
最低值
标准
答:
1兆欧。按照中国人民共和国电力工业部《电力
电缆
运行规程》第130条,规定:电缆线路的油压示警系统每年用500伏摇表测试一次绝缘
电阻
,不应低于1兆欧。电阻(导体对电流阻碍作用的大小)电阻(Resistance,通常用“R”表示),是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示...
10kV线路绝缘
电阻
值是多少?
答:
对于10kV线路,其绝缘
电阻
值需要符合
国家
的相关
标准
和规定。根据我国电力行业的标准,10kV线路的绝缘电阻应该满足下列要求:1. 屏蔽
电缆
:屏蔽电缆的绝缘电阻应不低于5000兆欧。2. 普通电缆:普通电缆的绝缘电阻应不低于1500兆欧。3. 空气绝缘线路:在干燥环境条件下,相间绝缘电阻应不低于100兆欧•...
10kv高压
电缆
的绝缘
电阻
多少兆欧合格?
答:
长度在500m及以下的10kV 电力
电缆
,用2500V 兆欧表 摇测,在电缆温度为+20℃时,其 绝缘
电阻
值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV...
低压YJV22
电缆线
绝缘层
电阻
规范是多少
答:
低压电缆用1000V兆欧表测绝缘
电阻
,阻值一般不低于10MΩ;高压电缆用2500V兆欧表测绝缘电阻,阻值一般不低于400MΩ。各种绝缘材料的绝缘电阻需要按照
国家标准
GB/T 3048.5-2007《
电线电缆
电性能试验方法》第5部分:绝缘电阻试验,进行试验计算得出。
电力
电缆
绝缘
电阻
值是那个规范有明确规定?
答:
2. 美国国家电气制造商协会(National Electrical Manufacturers Association,简称NEMA):NEMA发布了一系列与电力
电缆
相关的标准,其中包括绝缘
电阻
的要求。3.
国家标准
:各个国家都有自己的电力行业标准,这些标准通常由国家标准化机构或电力行业监管机构制定。例如,中国的国家标准由中国国家标准化管理委员会(...
高压
电缆
的绝缘
电阻
值相关规范
答:
对于额定电压0.6/1kV(0.6kV为
电缆
导体与金属套的设计电压,1kV为导体与导体之间的设计电压)电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表。电力电缆线路的试验,应符合下列
标准
:1 对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘
电阻
时,应分别在每一相上进行。对...
电缆
的绝缘
电阻
是多少
答:
电缆
的绝缘
电阻
值取决于电缆的类型、尺寸、材料以及测试条件。通常,电缆的绝缘电阻应该远高于其工作电压,以确保安全运行。对于低压电缆,绝缘电阻通常在几十兆欧至几百兆欧之间。对于高压电缆,绝缘电阻可能高达几吉欧。为了获得准确的绝缘电阻值,需要使用专门的绝缘电阻测试仪器(如兆欧表)按照相应的
标
...
控缆绝缘
电阻
多少合格
答:
低压
电缆
测量绝缘
电阻
应使用1000V兆欧表进行测量。 常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值: 当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧;6-10KV为400兆欧;20-35KV为600兆欧。 当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其实际长度以上面数值为基数进行换算。
低压
电缆
相间和对地的绝缘
电阻标准
应该是多少
答:
低压
电缆
相间和对地的绝缘
电阻标准
是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。