6千伏高压电缆绝缘电阻应该是多少?

6千伏高压电的出线电缆,用2500兆欧的摇表测出阻值是90/180/180。求教高手6千伏高压电缆的绝缘最低标准是多少?依据是什么?

第1个回答  2012-06-24
投运的高压电缆停电后,最好在施工前先测绝缘电阻,施工后再测一次绝缘电阻,两次测试结果进行对比,看看有没有明显下降。
绝缘电阻测试主要依据施工前后两次数据,判断电缆有没受潮、中间头的制造工艺等问题。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-26
6千伏高压电缆的绝缘电阻应该是无限大
第3个回答  推荐于2017-09-26
电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
1、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为: 额定电压6kV,一般不小于60MΩ。
2、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为: 额定电压6kV,导体截面16~35mm2,一般不小于1000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于750MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于500MΩ。
3、橡皮电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:& k- h1 A. z1 h2 ` 额定电压6kV,一般不小于50MΩ;
4、运行中电缆绝缘电阻自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数值的1/3。此外,一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。否则,需要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是否可以投入运行。
第4个回答  2012-07-07
1KV以下电缆用1000v兆欧表摇出的最低标准值为多少合格?