一、
电缆
敷设的三种方式为明敷、暗敷和混合敷设。其用途和区别如下:1、明敷用于敷设没有特别要求的电缆,直接把电缆敷设在固定的线槽里即可。2、暗敷用于敷设有特殊用途的或者有特殊危险性的电缆,把电缆埋入墙内或者埋入底线,不使它们暴露于人能够接触到的地方。3、混合敷设,常常用于比较大的工程中...
明敷和暗敷设方式各有哪三种
答:
1.大截面
电缆
穿管困难及弯曲半径不易保证;2.管内电缆一旦有损坏,必须整根更换.3.须增加多根备用穿管;四、沟槽式(暗沟式)优点:无积水问题,电缆走径有明显标示,沟槽方向具有随意性,不影响小区内景观.缺点:沟槽式电缆敷设方式不适合用于道路和硬化
地面
处.五、直埋式优点:便于施工,不影响整个小区的...
电缆
线路可以沿什么敷设
答:
电缆
线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿
地面明设
。2.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。3.橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属
裸线
作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的...
施工用电的
电缆线
能随地敷设吗?
答:
施工用电的电缆线不能随地敷设。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定:7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿
地面明设
,并应避免机械损伤 和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
什么是明敷
电缆
答:
明敷
电缆
:是指采用明敷设的方式敷设的电缆。明敷设:采用,桥架、线槽、支架、吊架、托架、钢索、电缆夹层、电缆沟等方式敷设电缆。
室内明敷
电缆
的方式有哪些
答:
(1)水平敷设时,电力
电缆
为1m,控制电缆为0.8m。(2) 垂直敷设时,电力电缆为2m,控制电缆为1m。并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求。电缆与热力管道、热力设备之间的净距为:平行敷设时不小于1m;交叉敷设时不小于0.5m。对于达不到要求的应采取隔热保护措施。电缆不宜平行敷设在热力...
[路灯地埋
电缆
线路敷设与理想的防盗装置] 地埋电缆敷设规范
答:
电缆
从地下引出
地面
时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。(三)电缆线路在管、沟内敷设的要求 电缆沟的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散文坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆都应装设连续的接地线,接地...
低压电力
电缆
敷设方式及注意事项有哪些?
答:
导管内:适合户内,外明敷或暗敷。弯头数有限制,小截面
电缆
不超过3个,总弯角不超过180度。大截面电缆不超过2个,总弯角不超120度。一个弯头20m时,应加设中间接线盒。导管内径应不小于电缆外径的1.5倍。若电缆有中间接头。需设接头箱,并在管口设防火封堵。地下直埋:同一路径电缆不宜超过6根...
电缆
线路敷设的基本要求有哪些
答:
(12)
电缆
接头的布置应符合下列要求:并列敷设时,接头应前后错开。明敷电缆的接头,应用托板托起,并用耐弧隔板与其他电缆隔开,以缩小由接头故障引起的事故范围。托板及隔板应伸出电缆接头两侧各0.6m以上。直埋电缆接头外应加装保护壳。(13)电缆敷设时,不宜交叉;电缆应排列整齐,加以固定;并及时装设...
电缆
直埋敷设方式应符合什么规定
答:
2、人力敷设
电缆
时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。4、电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至
地面
的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100...