55问答网
所有问题
当前搜索:
电线管敷设规范
电线
管道怎么
敷设
?
答:
一、柔性管道
敷设
超过以下长度时,应在中间加装分箱或加大管径:1)管道总长度超过20m,无弯曲时。2)管道总长度超过14m,只有一个弯头。3)管道全长8米以上,有两个弯头。4)管道长度大于5米,有三个弯头。二、导线保护管遇有下列情况之一时,应在中间加装接线盒或电缆盒,接线盒或电缆盒的位置应...
穿电缆线路保护管有什么
规范
标准吗?
答:
1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
电线
、电缆
敷设
...
电线
电缆
敷设规范
答:
线槽敷线规定线槽敷线应符合下列规定:1.
电线
在线槽内有一定余量,不得有接头。电线接回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;2.同一回路的相线和零线,
敷设
于同一金属线槽内;3.同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端...
建筑电气
规范
中对埋地的
电线管
有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》5.4电缆保护
管敷设
。
电线敷设规范
答:
电线敷设规范电线
的敷设应按设计规定进行施工,照明线路和低压线路均应设负荷保护。电线保护规范线路的短路保护、负荷保护、电线线径的选择、低压电气(空调器、家用电器等)的安装,应按规定进行。电线穿
管规范电线
穿
管敷设
时,管内电线的总截面积(包括外皮),不应超过管内径截面积的40%。 抢首赞 已赞过 ...
线管
预埋
规范
要求
答:
线管预埋
规范
要求如下:1、线管预埋施工应符合国家标准,如中国的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)等。2、在多尘或潮湿场所
敷设
的
电线管
,管口及连接处应密封良好,以防止灰尘、水分等进入管道影响电线的正常使用。3、电线管不宜穿过设备、建筑物及构筑物的基础。如必须穿越,应采取适当...
建筑电气安装
规范电线管
的
敷设
有 哪些?用什么字母表示?
答:
建筑电气安装
规范电线管
的
敷设
方式有:沿钢索敷设:SR 沿柱或跨柱敷设 :CLE 沿墙面敷设:WE 沿天棚面或顶棚面敷设:CE 在能进入的吊顶在敷设:ACE 暗敷设在梁内:BC 暗敷设在柱子内:CLC 暗敷设在墙内:WC 预埋在地面内:FC 暗敷设在顶板内:CC 导管代号:焊接钢管:SC 电线管:TC 硬质塑料...
jdg
电线管
安装
规范
?
答:
(1)JDG穿线管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2)JDG穿纬管暗
敷设
时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (3...
强弱
电线管
安装验收标准和作业
规范
答:
本文将介绍强弱
电线管
安装的验收标准和作业
规范
,帮助读者更好地了解
电线管
的安装要求。线管距离和交叉强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。暗线
敷设
和配管暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的...
kbg
电线管
施工
规范
是什么?
答:
家现行的有关
规范
的规定。4.KBG
管电线
管路弯曲处
敷设
,不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,其管材弯扁程度不应大 于管外径的10%。5.KBG管电线管路明敷设时,支架、吊架的规格,当设计无要求时,不应小于下列规定:1)圆钢:直径6mm。2)扁钢:30mm×3mm。3)角钢:25mm×25mm×3mm。4)埋注支架应有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
强电管道敷设规范
电线穿管的国家标准规范要求
建筑预埋电线管施工规范
电缆敷设国家标准GB50217
地下强电管道敷设规范要求
电线管预埋施工规范
电气防爆管线安装规范
暗敷电线管规范
电气电缆敷设规范最新版