对于沿墙面或
地面
敷设的临时用电线路的管理要求不包括
答:
8、照明和手持电动工具
电线
不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖电源线,电线宜用防水
电缆
。9、电缆干线可采用埋地或架空敷设,严禁沿
地面明
敷设。如果埋设,过横道时应穿铁套管防护埋设。架空线路应按标准架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。10、橡胶电缆...
施工现场用电安全技术交底?
答:
⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。五、
电缆
线路:⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿
地面明设
,并应避免机械损伤和介质腐蚀。⒉电缆穿越物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。⒊橡皮电缆架空敷设时...
施工现场临时用电常识
答:
电缆
干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿
地面明设
,并应避免机械损失和介质腐蚀。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 4.力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线的设置必须符合技术规范。 5.电箱必须符合“三级配电两级保护”和“一机、一闸、一箱”的要求,同时必须装设漏电保护器。 6.工现场...
绝缘导线明敷
答:
(2) 在建筑物顶棚内严禁采用绝缘导线直敷或明敷布线,而宜采用金属管、金属线槽布线。(3) 用鼓形绝缘子、针式绝缘子在屋内、外布线或用瓷 (塑料) 夹在屋内布线以及护套绝缘导线直敷布线时,绝缘导线至
地面
的最小距离: 屋内水平敷设时为2.5m,垂直敷设时为1.8m,屋外均为2.7m。小于上述数值时,导线...
现场施工用电都有哪些要求?
答:
五、
电缆
线路: ⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿
地面明设
,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 ⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 ⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属
裸线
作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地...
如何证明
电缆线
足够使用
答:
五芯
电缆
必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。2 电缆截面的选择应符合规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿
地面明设
,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位...
国家架空
电缆
是限高多少
答:
根据国家的架空
电缆
标准,架空电缆是有限高的,最低距离
地面
6米,但是不同地形地区的标准不一样的,比如农村和城市,山地和平原,公路和高架桥等,武高电测有架空电缆检测设备,大概情况就是这样,最低6米,再根据具体情况而定。一、国防电缆是什么做的,有什么作用?国防电缆是为了满足军队与国家信息...
工地220V用电设备所用的三级开关箱的电源线连接到二级配电箱必须用五...
答:
五芯
电缆
必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。2、电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿
地面明设
,并应避免机械损伤和介质腐蚀。3 、电缆在室外直接埋地敷设应沿道路路边或建筑物边缘进行,并宜沿直线敷设;埋设深度应不小于0.7m,...
施工现场临建房临电要求
答:
4、施工现场用
电缆
敷设:(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿
地面明设
;(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、...
安全用电防范措施
答:
1、 建筑施工现场临时用电干线应采用铠装
电缆
地埋敷设,绝缘导线穿钢管地埋敷设。 2、 电缆干线采用埋地敷设,严禁沿
地面明设
,并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。 3、 电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必...
<涓婁竴椤