55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯前室窗开启面积
防烟楼梯间前室、消防
电梯前室
可
开启
外窗或开口有效
面积
不应小于()m2...
答:
防烟楼梯间前室、
消防电梯前室可开启外窗或开口有效面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2
。所以,根据题意,正确答案为A
消防
电梯前室
自然排烟时,可
开启
外
窗面积
不应小于多少?
答:
3、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1)
防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡
。(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。(4)需要排...
消防
电梯前室
自然排烟时,可
开启
外
窗面积
不应小于多少
答:
开启外窗来或开口的有自效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡
。设置作用:工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。
...间前室、消防
电梯前室
自然排烟时,可
开启
外
窗面积
不应小于...
答:
【答案】:A 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第8.2.2条规定,采用自然排烟的开
窗面积
应符合下列规定:①防烟楼梯间
前室
、消防
电梯
间前室可
开启
外窗面积不应小于2.0m2。【说明】最新规范《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)已删除上述内容。
洋房
电梯前室窗
通风
面积
答:
不应小于2m。防烟楼梯间的
前室
或消防
电梯
间的,前室可
开启
外
窗面积
不应小于2m,合用前室可开启外窗面积不应小于3m,靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m,长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。
2.0米以上可
开启
外
窗面积
啥意思
答:
可
开启
外窗的面积。根据查询当宁消防网显示,可开启外
窗面积
是指外窗可开启扇的窗洞面积,采用自然通风方式时,独立前室、消防
电梯前室
可开启外窗面积不应小于2.0平方米。
防烟楼梯间前室,消防
电梯前室
可
开启
外窗或开口的有效
面积
是多少?
答:
有可
开启
外
窗
说明
前室
是自然通风的防烟设施,按照规定应该符合自然防烟条件,独立前室的
面积
不小于2平米,合用前室的面积不小于3平米。
地下楼梯间和
前室
的防烟问题?
答:
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条规定:前室采用自然通风方式时,独立前室、消防
电梯前室
可
开启
外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3..0m2。在公共建筑中,前室的面积不小于6.0m2,合用前室的面积不小于10.0m2,可以看出前室的开
窗面积
比例大约在25%以...
电梯
合用
前室
的
窗户
可不可以用百页窗
答:
从你那个建设的实际情况来看,也只能这样做了.但
前室
的净
面积
不得小于4.5平方米,
窗户
应换为固定的乙级防火窗(采用乙级防火玻璃),还应考虑前室的防排烟措施.这样做,才能满足的要求.
防烟楼梯间及其
前室
、合用前室自然排烟可
开启
外
窗面积
如何界定...
答:
一 、 规范1中的2㎡是指每一层的可
开启
外
窗面积
,因为是
前室
不是楼梯间;二 、 20多层的建筑属于一类高层建筑,要求应大于多层,不过高规的规定也是如此规定的,且2平方米可以在5层间任意调整(这是为了防止有3、4层的裙楼不好开口子),就算是建规也是说“宜”增加(可以不增加)。特别提醒:...