55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯前室开窗面积要求
消防楼梯间
前室
或消防
电梯
间前室是否可以
开窗
?
答:
1. 防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启的外窗面积不应小于2.0平方米
,而合用前室不应小于3.0平方米。2. 靠外墙的防烟楼梯间,每5层内开启的外窗面积总和不应小于2.0平方米。3.
长度不超过60米的内走道
,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。4.
需要排烟的房间
,可开启的外窗面积...
防排烟系统设计
要求
答:
首先,对于采用自然排烟的区域,其开窗面积有明确规定:防烟楼梯间前室和消防电梯前室,
其可开启的外窗面积不得小于2平方米
,合用前室则不应小于3平方米。每五层楼的外墙处,防烟楼梯间的可开启总面积应
至少达到2平方米
。
长度不超过60米的内走道
,其外窗开启面积应占走道面积的2%以上。
需要排烟的房间
...
地下车库
前室
可以设置外窗吗?
答:
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条规定:前室采用自然通风方式时,
独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2
,共用前室、合用前室不应小于3..0m2。在公共建筑中,前室的面积不小于6.0m2,合用前室的面积不小于10.0m2,可以看出前室的开窗面积比例大约在25%以上...
自然排烟
开窗面积
规范是怎样的
答:
-
防烟楼梯间前室及其电梯前室:面积不可小于2.00平方米,共用前室不小于3.00平方米
。- 防烟楼梯内:每隔5层应打开的外窗与外墙总面积不小于2.00平方米。- 内部走道:长度不超过60米的走道外开窗面积需在走道面积的2%以上。- 房间开窗排风面积:不能少于房间面积的2%。- 中庭:净高在12米以下时...
消防
电梯前室
自然排烟时,可开启外
窗面积
不应小于多少
答:
开启外窗来或开口的有自效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡
。在大空间办公区域内应有自然的人行通道,通道的宽度应按火灾疏散时间和人员的数量计算确定,并不应小于1.4m,且连通至安全出口。 工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用...
防烟楼梯间
前室面积
不应小于多少平方米?
答:
(1)采用金属风道时,不应大于20m / s。(2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。(3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。3、采用自然排烟的
开窗面积
应符合下列规定:(1)防烟楼梯间闪室、消防
电梯
间
前室
可开启外窗面积不应小于2.00㎡...
防烟楼梯间前室、消防
电梯前室
可开启外窗或开口有效
面积
不应小于()m2...
答:
【答案】:A 教材P483 防烟楼梯间前室、消防
电梯前室
可开启外窗或开口有效
面积
不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。所以,根据题意,正确答案为A
楼梯间
前室开窗面积
有哪些规定?封闭楼梯间特点介绍
答:
消防电梯 间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m. 2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m. 3、 长度 不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%.
4、需要排烟的房间
,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%. 5、...
[已过时]高层民用建筑防烟楼梯间前室、消防
电梯前室
自然排烟时,可开启...
答:
【答案】:A 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第8.2.2条规定,采用自然排烟的
开窗面积
应符合下列规定:①防烟楼梯间
前室
、消防
电梯
间前室可开启外窗面积不应小于2.0m2。【说明】最新规范《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)已删除上述内容。
防烟楼梯间前室,消防
电梯前室
可开启外窗或开口的有效
面积
是多少?
答:
有可开启外
窗
说明
前室
是自然通风的防烟设施,按照规定应该符合自然防烟条件,独立前室的
面积
不小于2平米,合用前室的面积不小于3平米。