55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯前室窗户必须满足3平方
消防
电梯前室
自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少
答:
开启外窗来或开口的有自效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡
。设置作用:工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。
消防楼梯间
前室
或消防
电梯
间前室是否可以开窗?
答:
3
.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防
电梯前室
可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 m2,共用前室、合用前室不应小于3.0 m2。3.2.3 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。3....
防烟楼梯间前室、消防
电梯前室
排烟有何要求?
答:
①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米;
②当两者适用前室时,不应小于3平方米
。当防烟楼梯间、前室采用机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不小于50Pa的风压,前室不小于25Pa的风压。
电梯前室
的
窗户
只能开一扇合格吗?
答:
普通
电梯前室
没有要求,消防电梯前室有要求,如果是建筑高度不超过50米的建筑内的,消防电梯前室可以采用符合要求的自然通风设施,独立前室通风口总面积不低于2平米,合用前室通风口总面积不低于
3平米
,开启数量没有要求。
消防对楼梯间
窗户
通风要求是多少
平米
答:
1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0平米;合用前室,不应小于3.0平米
。2、靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0平米;3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。 这两条应结合起来理解:...
对
电梯前室
采光量有要求吗?比如
窗户
大小、面积等?谢谢
答:
分什么
电梯前室
,消防电梯前室除超过50m一类公建和超100m的居建外的建筑,若采用自然排烟,独立的可开启窗不小于2平方,合用的
3平方
,如果不能自排的,设机械
电梯
合用
前室
可开启面积小于
3平方
可以吗?
答:
电梯
合用
前室
可开启面积小于
三平方
。可以吗?这个没有特殊的规定,完全可以使用的。
防烟楼梯间
前室
面积不应小于多少
平方
米?
答:
(
3
)送风口的风速不
应
大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。3、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1)防烟楼梯间闪室、消防
电梯
间
前室
可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡。(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外
窗
总面积之和不应小于2.00㎡。(3)长度...
设计施工质量通病及解决办法:建筑篇?
答:
解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计
必须
符合消防车通行要求,园林总图
应
经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。1.2存在问题:
电梯前室
开窗面积不够
3平方
米。解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。1.3存在问题:各栋楼之间防火间距不够。解决措施:按照...
消防排烟风口尺寸要求
答:
1、防烟楼度梯间
前室
、消防
电梯
间前室可开启外
窗
不
应
小于2平方米,合用前室不应小于
3平方
米。2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于知2平方米。3、排烟风机设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时联动排烟风机停止,且要求风机能够在280℃...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯前室可开启外窗面积
电梯前室开窗要求消防规范
电梯前室开窗面积
合用前室开窗面积3平方外窗
电梯前室门窗要求
防烟楼梯间前室开窗面积
前室可以开窗吗
消防电梯前室窗开启面积
合用前室不开窗