电梯前室的窗户有没有防火要求
消防电梯前室防火
设计
答:
前室的防火设计应考虑以下几方面:前室位置前室的位置宜靠外墙设置
,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约。其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口,投入抢救工作。前室面积前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公...
消防楼梯间
前室
或
消防电梯
间前室是否可以开窗?
答:
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道
,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗...
消防电梯前室
自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少
答:
开启外窗来或开口的有自效面积不应小于2.0㎡,合用前室不应小于3.0㎡
。设置作用:工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火。
高层住宅
电梯前室
耐火极限
要求
如何?
答:
1、前室位置。
前室的位置宜靠外墙设置,这样可以利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防扑救,双能节约投资
。其布局要求总体上与消防电梯设置位置是一致的,以方便于消防人员到达消防电梯入口,投入抢救工作。2、前室面积。前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和...
消防电梯前室
,应符合什么规定
答:
《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。
1、前室位置 前室的位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟
,既满足消防需要,又能节约投资。其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口,投入抢救工作。2、前室面积 前室的面积应当由建筑物...
电梯前室消防规范
要求
答:
电梯前室消防规范
要求如下:1、电梯前室必须靠外墙,应在首层直通室外或经过长度不大于30米的通道通向室外;2、独立
前室的
使用面积不应小于6平方米且短边不应小于2.4米,与防烟楼梯间合用前室时,其合用前室的使用面积不应小于10平方米;3、前室或合用前室的门采用乙级防火门,不应设卷帘。《关于...
消防电梯前室
能不能做为
防火
隔间
答:
满足防火隔间
要求的消防电梯前室
可以做为降水隔间。《建规》5.3.5 总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口
的防火
墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼...
消防
安全对楼道
窗户有
什么
要求
?我住六楼楼层窗户封死了,有哪些安全隐患...
答:
消防
安全对楼道
窗户的要求
主要包括以下几点:窗户应能够迅速打开,不得有任何阻碍物,以便在火灾等紧急情况下,人们能够迅速通过窗户逃生。窗户的开启宽度应满足逃生要求,一般不应小于70厘米。窗户的防护栏和窗帘应易于拆卸,以保证逃生的畅通。窗户应具备一定
的防火
性能,如使用防火玻璃,以阻止火焰传播。窗户...
消防
对楼梯间
窗户
通风
要求
是多少平米
答:
1、防烟楼梯间
前室
、
消防电梯
间前室,不应小于2.0平米;合用前室,不应小于3.0平米。2、靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0平米;3、中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4、其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。 这两条应结合起来理解:...
消防电梯前室
自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少?
答:
(1)采用金属风道时,不应大于20m / s。(2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。(3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。3、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1)防烟楼梯间闪室、
消防电梯
间
前室
可开启外窗面积不应小于2.00㎡...